楼主
我用组态王做了一个工程,感觉速度比较慢,想用WINCC做,不知道WINcc 6.0支持用串口和施耐德140CPU11302通讯吗?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2006-09-29 11:04:00
1楼
因为WINcc 6.0中已经不再支持modbus协议,所以需要借助第三方软件。 当然可以用老版本wincc来实现。
回复
引用
举报
zlh9001
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 15回
年度积分:0
历史总积分:58
注册:2008年2月19日
发表于:2010-10-05 18:14:10
2楼
请问,需要什么第三方软件
回复
引用
举报
youhm
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 709回
年度积分:0
历史总积分:2593
注册:2005年2月16日
发表于:2010-10-05 21:55:53
3楼
找个Modbus OPC服务器软件就可以了