OPC可以实现冗余吗? 点击:1135 | 回复:4



pp311

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 256回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:390
  • 注册:2006年3月08日
发表于:2006-09-29 08:45:00
楼主
本人有个问题。
组态王中,与西门子的S7-300的连接,用DP和网卡都是采用OPC的方法。
问题是OPC可以实现冗余吗?我问过组态王的北京技术支持他说,MPI是可以的
,但OPC不行。但本人有些怀疑。请各位高手指点一下,哪到组态王中的OPC
不能实现冗余吗?pengsave@yahoo.com.cn



曲线救国

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 187回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:576
  • 注册:2005年5月20日
发表于:2006-09-29 17:58:00
1楼
可以用力控来实现,对于西门子S7-300冗余,力控可以MPI,OPC

pp311

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 256回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:390
  • 注册:2006年3月08日
发表于:2006-09-30 08:12:00
2楼
非常感谢。数组也行吗?

曲线救国

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 187回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:576
  • 注册:2005年5月20日
发表于:2006-09-30 09:50:00
3楼
你是指数组循环吗?
力控一直都支持数组循环

曲线救国

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 187回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:576
  • 注册:2005年5月20日
发表于:2006-09-30 09:55:00
4楼
昨天我给你的邮箱pengsave@yahoo.com.cn发邮件关于OPC冗余的详细内容,但是不知何故退回来了.
朋友,如果您感兴趣,请发邮件给我luplato@163.com