当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
DCS
我要发帖
仪表供电
点击:
873
| 回复:
5
liuli11163
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:22
注册:2006年6月29日
发表于:2006-09-26 14:23:00
楼主
如果表送器标注“LOOP POWERED”,输出信号为4~20mA送往DCS的端子板上;并且DCS模块上供电。请问该仪表还需要额外供电吗?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
concept
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 35回
年度积分:0
历史总积分:76
注册:2005年4月03日
发表于:2006-09-26 23:55:00
1楼
应该不用吧 !
回复
引用
举报
冰冷
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 113回
年度积分:0
历史总积分:229
注册:2006年9月28日
发表于:2006-09-28 10:59:00
2楼
变送器有有源和无源两种的。
回复
引用
举报
sxrb
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 149回
年度积分:0
历史总积分:405
注册:2005年3月06日
发表于:2006-10-10 20:50:00
3楼
不需要
回复
引用
举报
iam..
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 6回
年度积分:0
历史总积分:9
注册:2006年10月24日
发表于:2006-10-24 20:42:00
4楼
若是24V电源,不用!
回复
引用
举报
tianna
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 15回
年度积分:0
历史总积分:200
注册:2006年5月23日
发表于:2006-10-25 09:34:00
5楼
还是看说明书吧!
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
北京国电智深控制技术有限公...
[7047]
关于锅炉控制
[1770]
自己整理的小信号切除经验
[1898]
ABB AC800M
[5160]
Foxboro(福克斯波罗) I/A S ...
[3261]
关于DDC, PLC,DCS控制方式有...
[3130]
电梯PLC程序,
[3170]
艾默生DL8000汽车装车控制系...
[1890]
讨论国内三家DCS的优缺点(续...
[4206]
请问谁有DCS组态的模拟软件?...
[2293]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号