用STEP7 WIN4.0可以通过modem远程监控s7-200,实现远程在第一时间获得现场息。
硬件设备——modem、s7-200、西门子em241模块。
软件——MicroWIN4.0
1:硬件连接:
本地:MODEM通过RS232串口与上位PC相连。其phone口接一公网电话线。远端:西门子200PLC接扩展调制解调器模块EM241,EM241的phone口接入一公网电话线(设号码为115)。
2:MODEM驱动安装:
在PC机接入MODEM后,在计算机设备管理中可以看到,新增加调制解调器硬件,重新安装该硬件的驱动,应注意的是,在WINDOWS中选择与该MODEM相对应的驱动安装即可,或这使用MODEM厂家自带的驱动。
3:在MicroWIN4.0中,
对调制解调器进行设置,添加调制解调器的安装向导--选择与PC机相连的MODEM,填写要拨号的电话号码(即与EM241相连的电话线号码)。
STEP7-Microwin中通讯——设置PG/PC接口——properties——modem connection——OK
STEP7-Microwin中通讯——连接电话号码:——设置medem和电话号码,之后连接接通就可以进行远程控制了。
可以在调制解调器向导中设置设置密码,在EM241端设置有效.



很烦

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:12帖 | 83回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:185
  • 注册:2003年7月11日
发表于:2006-12-17 10:02:00
1楼
感觉这个功能不实用