西门子变频器的维修 点击:1600 | 回复:9



6SN1145

    
  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 58回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:240
  • 注册:2003年2月18日
发表于:2006-09-22 14:21:00
楼主
         1 西门子通用型变频器的特点 
                      
                  西门子变频器进入中国市场较晚,但是其增长速度最快。西门子变频器主要分为通用型、工程型和专用型三类。西门子通用型变频器快速增长的原因主要有以下几个方面: 

                      (1)不断推出新产品,满足不同用户的特定要求。西门子产品一般的更新周期不超过5年。其产品能够满足不同用户的特殊要求。 

                      
                  (2)强大的通讯功能和全面的配套软件,是西门子自动化产品的一大特点。这在我国造纸、化工、钢铁、机械制造等诸多产业从技术改造向自动化控制全面推进的飞速发展过程中,尤显其竞争优势。 

                      
                  (3)近两年推出的MM4新一代变频器不仅具有西门子工程型变频器MasterDrive的良好架构,还具有较高的性能价格比,虽然价格不高却有着比同类产品更强大的功能。利用BiCo功能可以为更为复杂的功能进行编程,它可以在输入(数字的,模拟的,串行通讯的等等)和输出(变频器的电流,频率,模拟输出,继电器节点输出等等)之间建立布尔代数式和数学关系式。 

                      
                  (4)MM4新一代变频器不同于其他变频器的另一个显著特点是:他给用户提供的是一个完全开放的编程平台,使用户可以根据自己的需要最大限度的合理利用有限的资源实现尽可能复杂的控制特性。它的几十个自由功能块可以代替PLC实现一些简单的编程操作。 

                      (5)由于价格低廉,变频器在制造时不得已选用了一些底端的原器件,或者说在选用原器件时考虑的富裕量太小。 
                      比如:耐压,耐温,耐电压、电流冲击等。因此,在我国使用的实践中出现问题相对较多,这是令我们感到非常遗憾的地方。 
                      2常见故障现象分析及处理方法
                      
                  一般来说,当你拿到一台有故障的变频器,再上电之前首先要用万用表检查一下整流桥和IGBT模块有没有烧,线路板上有没有明显烧损的痕迹。 

                      
                  具体方法是:用万用表(最好是用模拟表)的电阻1K档,黑表棒接变频器的直流端(-)极,用红表棒分别测量变频器的三相输入端和三相输出端的电阻,其阻值应该在5K-10K之间,三相阻值要一样,输出端的阻值比输入端略小一些,并且没有充放电现象。然后,反过来将红表棒接变频器的直流端(+)极,黑表棒分别测量变频器三相输入端和三相输出端的电阻,其阻值应该在5K-10K之间,三相阻值要一样,输出端的阻值比输入端略小一些,并且没有充放电现象。否则,说明模块损坏。这时候不能盲目上电,特别是整流桥损坏或线路板上有明显的烧损痕迹的情况下尤其禁止上电,以免造成更大的损失。 

                      如果以上测量结果表明模块基本没问题,可以上电观察。 
                      
                  (1)上电后面板显示[F231]或[F002](MM3变频器),这种故障一般有两种可能。常见的是由于电源驱动板有问题,也有少部分是因为主控板造成的,可以先换一块主控板试一试,否则问题肯定在电源驱动板部分了。 

                      
                  (2)上电后面板无显示(MM4变频器),面板下的指示灯[绿灯不亮,黄灯快闪],这种现象说明整流和开关电源工作基本正常,问



皓月

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:483帖 | 5271回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8863
  • 注册:2003年11月09日
发表于:2006-09-22 15:00:00
1楼
这样的帖子,以后可到放到《变频&调速》板块

kairi

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:68帖 | 214回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:599
  • 注册:2001年12月27日
发表于:2006-09-26 16:06:00
2楼
请问楼主,你有MM440变频器的图纸吗?希望能给我一份!
我这也有这么一台变频器(MM44022KW):就是正常停机后再次启动变频器上显示P----(只听见变频器内的继电器吸合后又断开),然后过几个小时又可以正常启动!请问这是哪个部分的问题?

小张》

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 328回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:341
  • 注册:2006年3月27日
发表于:2006-09-26 18:18:00
3楼
先查一下风扇是否好的,好的话应该是电源有问题!有西门子问题可以交流 QQ27911789电话13736493966

嘉友

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:53帖 | 347回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:590
  • 注册:2002年8月14日
发表于:2006-09-26 18:29:00
4楼
我有一个MM420 2.2KW变频器上电无显示,指示灯也不亮,请问楼主有可能是电源部分的那些元件损坏?请给指点一下,谢谢!

mlk

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 156回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:158
  • 注册:2006年2月16日
发表于:2006-10-31 15:58:00
5楼
请问楼主,你有MM440变频器的图纸吗?希望能给我一份!
我这也有这么一台变频器(MM44022KW):就是正常停机后再次启动变频器上显示P----(只听见变频器内的继电器吸合后又断开),然后过几个小时又可以正常启动!请问这是哪个部分的问题?qinghua0210@sina.com

ZHP-ZY

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36
  • 注册:2008年2月27日
发表于:2008-08-20 11:36:53
6楼

你好,我现在遇到一个问题:MM440开机正常,运行即报F0003(欠压),确定为控制部分的问题。其中有一个场效应管运行即损坏,不知为所故。请问楼主有没有控制部分的原理图,如有的话请发一份给我:HP-WENXIEYANG@163.COM。谢谢!

huang79630

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 61回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:99
  • 注册:2008年4月28日
发表于:2008-08-22 10:45:52
7楼
好顶以后希望你能帮助我

huang79630

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 61回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:99
  • 注册:2008年4月28日
发表于:2008-08-22 10:46:06
8楼
好顶以后希望你能帮助我

huang79630

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 61回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:99
  • 注册:2008年4月28日
发表于:2008-08-22 10:46:23
9楼
好顶以后希望你能帮助我