紧急求援1 点击:1046 | 回复:8



43211234

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:56帖 | 460回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:29
  • 注册:2005年6月27日
发表于:2006-09-15 23:03:00
楼主
110KW的输送泵,距离变压器500M,用的95的铝线,电压降太大,我准备加电容补偿。请问各位高人这样可以吗需要多大的电容。



科海初探

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:7帖 | 151回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:592
  • 注册:2005年10月29日
发表于:2006-09-18 11:03:00
1楼
xiaoguobuda 

平和

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 1467回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2650
  • 注册:2004年3月21日
发表于:2006-09-21 08:43:00
2楼
   控制回路保持电压稳定,加个恒压变压器,输入在-30%-+30%波动时,输出波动基本恒定..这样你的接触器不会因启动时失压而跳开..
  加补偿电容投入大而效果不会太大

DKQ

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 489回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:635
  • 注册:2004年12月01日
发表于:2006-09-21 16:50:00
3楼
你好  可以选用电抗器补偿  13325215833

阿多随笔

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:94帖 | 613回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1425
  • 注册:2006年9月21日
发表于:2007-08-26 22:53:00
4楼
电容?还不如换线

150619839

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 156回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:271
  • 注册:2006年7月24日
发表于:2007-08-26 23:22:00
5楼

电容只是稳压!

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8883回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2007-08-27 10:58:00
6楼
做就地补偿至少可减小电缆电流60A,补偿电容约50-60Kvar,不是太确切,因与电机负荷有关,可选几台电容并联调整。

勃龙工控

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:45帖 | 2857回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6383
  • 注册:2004年4月03日
发表于:2007-08-29 17:08:00
7楼
不可以.
换180平方铝线.

gkong

  • 精华:3帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:145帖 | 1865回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3313
  • 注册:2005年11月17日
发表于:2007-08-30 12:26:00
8楼
换线吧,或者移变压器

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师