上下两个互相加压的压辊,分别由两个变频传动点传动,该采用何种控制方式? 点击:701 | 回复:2



kairi

    
  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:68帖 | 214回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:599
  • 注册:2001年12月27日
发表于:2006-09-12 11:04:00
楼主
考虑到在转动的时候有时两个辊子需要分离,本人设想:两个均使用速度,其中一个采用固定转矩限幅的方式,或者将主传动的转矩信号送到从传动的变频器作为从传动的转矩限幅值.(开环控制,线速度160米/分钟,电机主30KW从22KW)

不知这样的方式是否可行,各位如有妙招请指示!



whjuli

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 258回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:372
  • 注册:2002年2月06日
发表于:2006-09-15 09:54:00
1楼
可以

kairi

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:68帖 | 214回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:599
  • 注册:2001年12月27日
发表于:2006-09-16 14:19:00
2楼
那是采用固定转矩限幅的方式,还是将主传动的转矩信号送到从传动的变频器作为从传动的转矩限幅值的方式?哪一个方式好!

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师