S5开关的问题 点击:1018 | 回复:8



Wang-fei

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:108帖 | 775回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:1720
  • 注册:2005年8月07日
发表于:2006-09-03 19:11:00
楼主
昨天在现场调试,柜子使用S5-In630A-PR211开关 负载250KW 变频器拖动的 I设置8In t1=6s L设置0.4In  结果运行不到半小时就跳开关了 ,想到是设置不合理!把L改为0.8In就没事了   请问这L究竟是什么意思啊?应该不是什么高低分断啊! 出厂时为什么设置那么低呢?



理查德的小可乐

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 51回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75
  • 注册:2006年1月16日
发表于:2006-09-05 07:41:00
1楼
是ABB的S5系列开关吗?

Wang-fei

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:108帖 | 775回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:1720
  • 注册:2005年8月07日
发表于:2006-09-05 12:03:00
2楼
ABB的S5系列开关

堵车

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 136回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:214
  • 注册:2005年8月30日
发表于:2006-10-27 12:59:00
3楼
 L是过载长延时

gkong

  • 精华:3帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:145帖 | 1865回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3313
  • 注册:2005年11月17日
发表于:2007-11-12 15:22:00
4楼
 L是过载长延时,L设置0.4In 低了, 

Wang-fei

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:108帖 | 775回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:1720
  • 注册:2005年8月07日
发表于:2007-11-14 09:25:00
5楼
一年才有人说了呀
每人关心这些问题呀

李沐扬

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:125帖 | 552回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1061
  • 注册:2007年1月06日
发表于:2007-11-14 19:06:00
6楼
看看

陈石头

  • 精华:28帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:300帖 | 9288回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54987
  • 注册:2008年3月07日
发表于:2008-03-21 14:38:00
7楼
是啊,ABB的S系列断路器,L为过载长延时,出厂为了保护电机啊,不然设置高了,造成电器损坏,你估计又要找ABB的麻烦了

陈石头

  • 精华:28帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:300帖 | 9288回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54987
  • 注册:2008年3月07日
发表于:2008-03-21 14:39:00
8楼
是啊,ABB的S系列断路器,L为过载长延时,出厂为了保护电机啊,不然设置高了,造成电器损坏,你估计又要找ABB的麻烦了