楼主
昨天在现场调试,柜子使用S5-In630A-PR211开关 负载250KW 变频器拖动的 I设置8In t1=6s L设置0.4In 结果运行不到半小时就跳开关了 ,想到是设置不合理!把L改为0.8In就没事了 请问这L究竟是什么意思啊?应该不是什么高低分断啊! 出厂时为什么设置那么低呢?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
理查德的小可乐
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 51回
年度积分:0
历史总积分:75
注册:2006年1月16日
发表于:2006-09-05 07:41:00
1楼
是ABB的S5系列开关吗?
回复
引用
举报
Wang-fei
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:108帖 | 775回
年度积分:1
历史总积分:1720
注册:2005年8月07日
发表于:2006-09-05 12:03:00
2楼
ABB的S5系列开关
回复
引用
举报
堵车
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:17帖 | 136回
年度积分:0
历史总积分:214
注册:2005年8月30日
发表于:2006-10-27 12:59:00
3楼
L是过载长延时
回复
引用
举报
gkong
关注
私信
精华:3帖
求助:1帖
帖子:145帖 | 1865回
年度积分:0
历史总积分:3313
注册:2005年11月17日
发表于:2007-11-12 15:22:00
4楼
L是过载长延时,L设置0.4In 低了,
回复
引用
举报
Wang-fei
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:108帖 | 775回
年度积分:1
历史总积分:1720
注册:2005年8月07日
发表于:2007-11-14 09:25:00
5楼
一年才有人说了呀
每人关心这些问题呀
回复
引用
举报
李沐扬
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:125帖 | 552回
年度积分:0
历史总积分:1061
注册:2007年1月06日
发表于:2007-11-14 19:06:00
6楼
看看
回复
引用
举报
陈石头
关注
私信
精华:28帖
求助:2帖
帖子:300帖 | 9288回
年度积分:0
历史总积分:54987
注册:2008年3月07日
发表于:2008-03-21 14:38:00
7楼
是啊,ABB的S系列断路器,L为过载长延时,出厂为了保护电机啊,不然设置高了,造成电器损坏,你估计又要找ABB的麻烦了
回复
引用
举报
陈石头
关注
私信
精华:28帖
求助:2帖
帖子:300帖 | 9288回
年度积分:0
历史总积分:54987
注册:2008年3月07日
发表于:2008-03-21 14:39:00
8楼
是啊,ABB的S系列断路器,L为过载长延时,出厂为了保护电机啊,不然设置高了,造成电器损坏,你估计又要找ABB的麻烦了
回复