最近接触到三肯SHF-22KW变频器。模块型号是因达PGH15016AM。缓冲电阻一端接P一断接在模块上。电阻型号为 S40 10ΩJ JΦ K5N。
该电阻损坏,我换了一个50W 20Ω的电阻。上了2次点坏了2个。是不是电阻功率小了引起的。模块和其他元件都正常,家里用2相230(隔离变压器)上电也正常。请问是什么原因。电阻是多大的?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
YLRC
关注
私信
精华:6帖
求助:0帖
帖子:44帖 | 170回
年度积分:0
历史总积分:289
注册:2003年12月19日
发表于:2006-08-02 16:54:00
1楼
有可能是PGH15016AM内部的可控硅没有导通。
回复
引用
举报
KJLH
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:53帖 | 347回
年度积分:0
历史总积分:590
注册:2002年8月14日
发表于:2006-08-03 08:36:00
2楼
出售三肯变频器配件。0531-88912316
回复
引用
举报
只用万用表修变频
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:41帖 | 181回
年度积分:0
历史总积分:324
注册:2003年5月11日
发表于:2006-08-03 09:15:00
3楼
可能是驱动板的问题,你看看 D17这个二级管是否损坏
回复
引用
举报
han1 _41
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 184回
年度积分:0
历史总积分:433
注册:2006年2月13日
发表于:2006-08-03 16:06:00
4楼
可能可控硅没导通或阻值不对
回复
引用
举报
控制柜
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 66回
年度积分:0
历史总积分:79
注册:2006年4月27日
发表于:2006-08-03 17:06:00
5楼
用6V的直流电驱动可控硅,看是否能导通.二个电阻并联
回复
引用
举报
秋之枫叶 _28
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 36回
年度积分:0
历史总积分:97
注册:2006年8月01日
发表于:2006-08-09 15:57:00
6楼
如果是上电就坏那是负载有短路,可控硅没导通在没有负载的情况下不会引起电阻坏,检查一下直流主回路,大电容等。
回复
引用
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2006-08-09 16:13:00
7楼
PGH15016AM工作不正常,检查触发电路,或更换PGH15016AM。
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
今天为了变频器为何带不动,说...
[5721]
通用变频器矢量控制的基本原...
[16842]
AWG美国线规与公制对照表
[5901]
变频器结构和故障判断简介
[7254]
求:西门子Drive ES软件下载?...
[9927]
变频器的输出电流到底为多少...
[5158]
所有380伏的变频器在50赫兹时...
[5797]
富士变频器报警ER1/ER2/ER3/...
[8131]
行车变频改造
[5541]
张力控制实现的几种方案
[13455]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号