楼主
我最近接了一台,台安N2(400v2.2kw)的变频器,开关电源不工作,把开关电源修工作以后,5v电压变为12v,12v电压变为30v,24v电压变为50v,把UC3842和tl431换了以后,电压没有变化,请诸位高手指点一下故障在什么地方?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2006-08-14 22:14:00
1楼
[color=#0000FF]1再换过一个UC3842要全新的试一试。不行就
2重点检查开关电源部分的器件,比如之前是否换过一些小贴片。
电阻或者其他的。是否型号大小换的不是很准确。本来是1K的电阻。
用成阻值很小的了。
3开关电源里面是否存在短路现象。触摸3842附近的器件是否有发热很严重的期间。
4把电源部分的电解全部换掉。
如果做了这4步还不行的话。就换板。一定好![/color]
回复
引用
举报
阿健 _36
关注
私信
精华:16帖
求助:0帖
帖子:76帖 | 1438回
年度积分:0
历史总积分:1608
注册:2003年11月29日
发表于:2006-08-14 23:15:00
2楼
把光藕换一下
回复
引用
举报
巨浪II
关注
私信
精华:21帖
求助:0帖
帖子:77帖 | 478回
年度积分:0
历史总积分:511
注册:2001年11月21日
发表于:2007-05-23 14:42:00
3楼
5V反馈电路故障,请重点检查TL431及其周边的小电阻,还有反馈光耦
回复
引用
举报
hzzhee
关注
私信
精华:5帖
求助:1帖
帖子:101帖 | 4497回
年度积分:0
历史总积分:3632
注册:2004年8月30日
发表于:2007-05-23 14:46:00
4楼
反馈光耦
回复
引用
举报
精良
关注
私信
精华:12帖
求助:0帖
帖子:69帖 | 1237回
年度积分:0
历史总积分:2225
注册:2002年2月27日
发表于:2007-05-23 14:54:00
5楼
把5V的滤波电容换了就应该可以了,注意一定要原容量的,不要加大,不要减小。
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
电源知识问答—基本原理篇 6-...
[3315]
主副绕组不同单相电机正反转...
[939]
电动车调速器维修方法
[13752]
怎样在星三角降压启动电路中...
[1486]
继电器上的英文缩写的全称和...
[1279]
高压带电显示器DXN-10和GSN-...
[805]
90kw电机星三角启动225空开跳...
[1795]
请问如何对24VDC的电磁阀进行...
[2033]
380V电机是用几芯线好?三芯还...
[26848]
(已结贴)电源电气擂台第102期...
[1176]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号