当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
PLC
我要发帖
海泰克触摸屏和台达PLC的问题
点击:
2557
| 回复:
6
轻硅
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:15帖 | 71回
年度积分:0
历史总积分:108
注册:2003年1月22日
发表于:2006-08-25 10:19:00
楼主
海泰克触摸屏PWS1711与台达PLC-DVP14SS通讯不行,通讯线按照说明书制做:
pws1711(25pin) DVP-14SS (8pin)
RXD 3 ----------------5 TXD
TXD 2 ----------------4 RXD
GND 7 ----------------8 GND
RTS 4
CTS 5 4和5短接
参数:RS232C通讯 站号01 速度9600bps 格式7-bit EVEN 2-bit
可是还是通讯连接不上,是什么原因?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
lesing
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:76帖 | 3076回
年度积分:0
历史总积分:5728
注册:2005年4月13日
发表于:2006-08-25 10:34:00
1楼
台达PLC本身又没有设置为9600,7,E,1,ASCII?海泰克触摸屏是否支持和台达PLC通讯?
回复
引用
举报
轻硅
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:15帖 | 71回
年度积分:0
历史总积分:108
注册:2003年1月22日
发表于:2006-08-25 10:39:00
2楼
海泰克触摸屏应该支持和台达PLC通讯,说明书以讲的清楚
回复
引用
举报
lesing
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:76帖 | 3076回
年度积分:0
历史总积分:5728
注册:2005年4月13日
发表于:2006-08-25 11:15:00
3楼
如果你保证你的通讯线没有问题的话。
就请按照下面步骤核实参数
1。台达PLC的D1120的内容是否为9600,7,E,2
2.台达PLC的D1121的内容是否为1
3。触摸屏的通讯机种是否选为台达PLC
4.触摸屏是否设置为9600,7,E,2
5.触摸屏的PLC预设通讯地址是否为1
6。触摸屏的通讯方式是否设置为RS-232
回复
引用
举报
一点意见
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 895回
年度积分:0
历史总积分:1187
注册:2002年7月29日
发表于:2006-08-25 15:22:00
4楼
看来是使用的都是默认方式。将人机端的通讯设置为9600、7、even、1
回复
引用
举报
CHW168
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 5回
年度积分:0
历史总积分:5
注册:2006年9月21日
发表于:2006-11-02 17:37:00
5楼
用25PIN转9PIN接头连接DVP下载线就可以与DVP PLC直接通讯了.
回复
引用
举报
chw168
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 5回
年度积分:0
历史总积分:5
注册:2006年9月21日
发表于:2006-11-02 17:43:00
6楼
顺便请教一下,有哪位朋友用过DVPES系列PLC与弘格温度模块7018通过讯.回收温度值是怎么处理的.
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
工控人生 工控老鬼和他的朋友...
[8797]
D寄存器和R寄存器有什么区别...
[10023]
PLC有输入,没有输出
[23789]
VB接收到PLC的十六进制码如何...
[9239]
可编程控制器PLC教程(1-40完...
[18054]
三菱SFC编程实例
[9425]
p24.n24 与24V.0v的区别
[11623]
老外写的PID仿真软件
[7876]
24V继电器控制380V合理吗?
[8770]
如何将气缸上磁性开关接到三...
[12568]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号