求Twido编程电缆接线
点击:
4712
| 回复:
17
谢谢落
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:19帖 | 81回
年度积分:0
历史总积分:248
注册:2005年10月13日
发表于:2006-08-23 11:02:00
楼主
求Twido编程电缆接线
那位大虾知道啊......
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
hiwen
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 25回
年度积分:0
历史总积分:54
注册:2005年7月15日
发表于:2006-10-07 20:26:00
1楼
回复
引用
举报
hiwen
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 25回
年度积分:0
历史总积分:54
注册:2005年7月15日
发表于:2006-10-07 20:27:00
2楼
我也想知道
回复
引用
举报
hiwen
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 25回
年度积分:0
历史总积分:54
注册:2005年7月15日
发表于:2006-10-07 20:27:00
3楼
我也想知道
回复
引用
举报
丁喜
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:29帖 | 924回
年度积分:0
历史总积分:1640
注册:2002年8月30日
发表于:2006-10-08 00:57:00
4楼
论坛里的相关讨论已经够多的了,有时间拾拾别人的牙慧对自己也是有帮助的。
简单说一下,Twido的编程口是RS-485形式,所以Rs-232/485的转换是必须的。
回复
引用
举报
zhousqc
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 66回
年度积分:0
历史总积分:76
注册:2004年3月25日
发表于:2006-11-13 10:42:00
5楼
Twido这个破烂货,485的通讯速率只能到38400,真不知道这帮人是怎么考虑的?
回复
引用
举报
浪花朵朵
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 237回
年度积分:0
历史总积分:525
注册:2004年4月01日
发表于:2006-11-13 13:15:00
6楼
直接买一根呀!
回复
引用
举报
台湾
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:88帖 | 948回
年度积分:0
历史总积分:1134
注册:2004年10月05日
发表于:2006-11-13 14:12:00
7楼
高档设备尽量不要使用,有好多问题施耐德的技术人员也无法解决,电缆大约200元。
回复
引用
举报
麻烦来找我
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 21回
年度积分:0
历史总积分:35
注册:2006年6月13日
发表于:2006-11-20 01:26:00
8楼
我卖你一个自己制作的200一根,包好用,如果要用USB的,300
回复
引用
举报
麻烦来找我
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 21回
年度积分:0
历史总积分:35
注册:2006年6月13日
发表于:2006-11-20 01:27:00
9楼
要留电话到plchml@163.com
回复
引用
举报
1414
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 14回
年度积分:0
历史总积分:13
注册:2006年5月12日
发表于:2006-12-28 14:10:00
10楼
我曾经做了一条直连线,没用转换。接法为:2----2 3----7 5---1 前一数字为PC的,后一数字为PLC。可以编程和监控。只是没长期用,不知会有什么后果。问过施耐德的工程师,他也没法合理解释。
回复
引用
举报
走远点
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 81回
年度积分:0
历史总积分:175
注册:2006年11月23日
发表于:2006-12-28 22:51:00
11楼
【经营产品】
1.美国A-B: SLC500;(1746/47/56)系列PLC、软启动器、变频器等系列产品;
2.法国施耐德: Modicon(莫迪康)140系列PLC;
3.德国西门子: S7-300、S7-400系列PLC;
4.日本欧姆龙:MY系列继电器、E2A接近开关、电源等
上海翔能盛电子科技有限公司
电话:021-61427364 13122113668
联系人:廖斌 QQ:616589693
http://www.partsos.com
祝您工作顺利,万事如意!!!
回复
引用
举报
朱立平
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 14回
年度积分:0
历史总积分:70
注册:2006年10月24日
发表于:2006-12-30 22:43:00
12楼
6 7 8
3 4 5
1 2
1:A+
2:B-
3:NC
4:/DE
5:/DPT
6:NC
7:COM
8:5V
这是plc接口的引脚功能说明,用RS485转换器自制,各信号对应起来就可以通信了
回复
引用
举报
孙1234
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 132回
年度积分:85
历史总积分:174
注册:2002年11月18日
发表于:2007-01-04 20:05:00
13楼
premium PLC的电缆能用
回复
引用
举报
间中路过
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 90回
年度积分:0
历史总积分:182
注册:2004年11月04日
发表于:2007-01-05 01:37:00
14楼
我只记得上次用Twido的USB线到深圳调试到现场搞了半天认上却通不上,回来用台式机一试,他什么的施耐德臭完又不臭了通了。真不知到是盖什么臭,还是施耐德臭,反正施耐德说是盖什么臭,
回复
引用
举报
间中路过
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 90回
年度积分:0
历史总积分:182
注册:2004年11月04日
发表于:2007-01-05 01:53:00
15楼
XXX板主:受了洋鬼子的折腾,爆两句粗都不行,记住只有对君子才讲君子态度。连客户都说以后不用它们的产品,PLC是客户自己买的,要是我买的这回就糗大了。
回复
引用
举报
间中路过
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 90回
年度积分:0
历史总积分:182
注册:2004年11月04日
发表于:2007-01-05 01:55:00
16楼
XXX板主:受了洋鬼子的折腾,爆两句粗都不行,记住只有对君子才讲君子态度。连客户都说以后不用它们的产品,PLC是客户自己买的,要是我买的这回就糗大了。
回复
引用
举报
松茸
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 98回
年度积分:0
历史总积分:117
注册:2007年1月12日
发表于:2007-01-12 11:39:00
17楼
买一根嘛
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
一份“不正经“的低压电工作业...
[1094]
电缆线路日常维护三点要素
[2079]
两相电和三相电区别
[1723]
(已结束)电源电器擂台第三十...
[5264]
核相与定相区别,高压核相与定...
[5086]
(已结束)电源电气擂台第六十...
[9520]
控制线路主回路和辅助回路熔...
[828]
隔离开关安装调整的方法及步...
[993]
一个漏电断路器最大能控制是...
[2294]
西门子交流接触器3TB44的技术...
[2248]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号