楼主
我现在准备用1只西门子的CPU-226CN+3块co-trust的32DI+1块co-trust的8DI+2块co-trust的8AI,根据S7-200的输入映像区来算,128DI正好用足,但根据西门子的样本,S7-200只支持248点开关量,这是怎么回事啊?到底可以用吗?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
cap
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:15
注册:2004年1月17日
发表于:2007-03-03 16:04:00
1楼
可以用,西门子样本的数量是根据其模块型号计算出来,本机24点加7个32点模块,刚好是248点
回复
引用
举报
朱勇军
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:28帖 | 1921回
年度积分:0
历史总积分:2210
注册:2004年4月06日
发表于:2007-03-03 16:38:00
2楼
可以的。248点I/O是指最大I+O的量。而AI最大是32。如果你还不确信,咨询CO-TRUST可以了。我的网站plc.123ye.com。我们生产西门子编程电缆。