低压进线断路器设计选型的两个问题(转)
点击:
2268
| 回复:
8
吃素的狼
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:27帖 | 36回
年度积分:0
历史总积分:139
注册:2005年1月08日
发表于:2006-08-18 13:07:00
楼主
断路器一般具有两个反映断路器短路分断能力的参数:其一是额定极限短路分断能力(以下简称极限分断能力)Icu,其试验顺序是o-t-co(o表示分断操作,co表示接通操作后紧接着分断操作,t表示时间间隔,一般为3min),在按规定的试验顺序动作后,不考虑断路器继续承载它的额定电流;其二是额定运行短路分断能力(以下简称运行分断能力)Ics,其试验操作顺序是o-t-co-t-co,在按规定的试验顺序动作后,需考虑断路器继续承载它的额定电流。
断路器设计选型中应采用哪一个参数,规范中没有明确的规定,各种手册也没有明确的说法。大多数手册指出:断路器的额定短路通断能力等于或大于线路中可能出现的最大短路电流,一般按有效值计算。具体是极限分断能力还是运行分断能力没有说明。只有个别手册指明采用极限分断能力,但是我认为,对于低压进线断路器应采用运行分断能力,理由如下:
1. 从可靠性方面考虑
采用运行分断能力选择断路器,在断路器开短路电流后,还可以保证断路器承受它的额定电流,减少断路器出故障的可能性,从而可以提高断路器运行的可靠性。
2. 从可行性方面考虑
对于新型断路器,运行分断能力一般都较大,都能满足短路电流的要求。表1列出了几种有代表性的新型断路器的运行分断能力。
表1
变压器容量 KVA 400 630 800 1250 1600 2000
变压器额定电流 A 610 960 1200 1900 2432 3040
变压器电路电压 4 4 4.5 4.5 4.5 4
短路电流有效值KA 13.7 21 23.5 35.2 43.5 66.88
Ics/IcwKA ME 50/30 50/50 50/50 50/50 80/80 80/80
CB11 50/50 50/50 50/50 65/65 65/65 65/65
M 130/65 130/65 130/65 130/75 130/75 130/75
DZ20 25/- 38/- 38/- - - -
TM30 75/8 50/15 50/15 50/25 - -
NS(C) 150/- 150/15 150/15 - - -
表中短路电流有效值指变压器10KV侧短路容量按150-200MVA考虑,在距变压器低压出线端3m母线处发生金属性短路时的短路电流。CB11是长征电气十一厂近年推出的框架式断路器,TM30是天津低压开关厂最近推出的塑壳式断路器,M、NS(C)为梅兰日兰公司产品。表中所列的Ics和Icw(短时耐受电流)数值均为各系列断路器中满足变压器容量要求的相应壳架电流等级断路器的数值。
从表1可以看出,对框架式断路器,除CB11当变压器为2000KVA时,其运行分断能力略显不足外,其他断路器都能满足要求;对于塑壳式断路器,只要容量满足要求,分断能力一般没有问题。
对于老型断路器,厂家没有提供运行分断能力这一参数,只有极限分断能力。设计选型中可按Ics=Icu50%考虑。这样选择,当断路器的额定电流合适时,其运行分断能力往往不够,需通过提高断路器的壳架电流等级来满足分断能力的要求。例如对于800KVA的变压器,查表1可知其额定电流为1200A,短路电流为23.5kA,按额定电流可选DW15-1500型断路器,其极限分断能力为40kA,若按极限分断能力选择,它满足要求;若按运行分断能力选择,则不满足要求,需选择更大壳架电流等级的断路器。如DW15-2500型,其极限分断能力为60KA。所以,对于老型断路器,按运行分断能力选择也是可行的。
3. 从经济性方面考虑
对于老型断路器,按运行分断能力选择,一般需提高断路器的壳架电流等级,以满足分断能力的要求;对于新型断路器,虽然其运行分断能力较高,一般不需为满足分断能力的要求而提高断路器壳架电流等级,但是其价格比同电流等级的老型断路器高。所以按运行分断能力选择断路器,一般投资会有所增加。
但是,由于低进线断路器所需数量较少,其引起的投资增加在整个工程投资中所占比例很小,而且它的重要性又较高,它的故障或误动都将造成较大面积的停电,给生产和生活带来不便,甚至造成较大经济损失。所以,为低压进线断路器的可靠运行增加一点投资,在经济上是合理的。
另外,新型断路器取代老型断路器是一种必然趋势。当它完全取代老型断路器后,按运行分断能力选择断路器,将不再存在投资增加问题。到那时,按运行分断能力选择断路器将成为一种必然的选择。
1. 关于断路器结构型式选择
低压断路器按结构型式分,可分为塑壳式和框架式两大类。
作为进线开关,一般选择框架式断路器,但是框架式断路器有体积大、价格高、接触防护较差等弱点,所以作为进线断路器,它并不是最佳选择。
塑壳式断路器有体积小,安装紧凑、外形美观、价格低、接触防护好等特点,以往它没有成为进线开关的首选,主要受到其容量小,短路分断能力低,选择性和短时耐受能力差这几方面因素的限制,但是随着技术的发展和新产品的推出,这些问题已经获得了不同程度的改进。下面我将就这几方面的问题分别加以说明。
2.1容量问题
对于老式塑壳式断路器,其最大容量一般是600A左右,这样的容量,作为进线开关是显得太小了。但是现在的新型壳式断路器,其容量已经有了大幅度的提高,例如DZ20型最大可达1250A,TM30型最大可达2000A,有的产品甚至高达3000A。所以对于新型断路器,其容量对于大型变压器尚显得不足,但是对中小型变压器,已经完全可以胜任了。
2.2分断能力问题
近年来,我国生产的断路器,不论是框架式,还是塑壳式,其短路分断能力都有了大幅度提高。
就塑壳式而言,其分断能力提高的幅度非常惊人。例如以往是最常用的DZ1
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
boost
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 26回
年度积分:0
历史总积分:128
注册:2004年11月02日
发表于:2006-08-21 10:14:00
1楼
回复
引用
举报
boost
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 26回
年度积分:0
历史总积分:128
注册:2004年11月02日
发表于:2006-08-21 10:14:00
2楼
ding
回复
引用
举报
boost
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 26回
年度积分:0
历史总积分:128
注册:2004年11月02日
发表于:2006-08-21 10:15:00
3楼
ding
回复
引用
举报
小兵嘎子
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:41帖 | 939回
年度积分:0
历史总积分:1337
注册:2004年9月14日
发表于:2006-08-21 11:17:00
4楼
ding
回复
引用
举报
电工学徒
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 939回
年度积分:0
历史总积分:1127
注册:2002年9月20日
发表于:2006-08-21 13:37:00
5楼
顶!
回复
引用
举报
听雨观雪
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:75帖 | 2918回
年度积分:0
历史总积分:4435
注册:2004年2月26日
发表于:2006-08-21 13:45:00
6楼
顶!
回复
引用
举报
Tester
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 17回
年度积分:0
历史总积分:71
注册:2006年4月19日
发表于:2006-08-21 17:17:00
7楼
纠正一下:楼主写的很好,但是有个概念没说清楚--什么是A型断路器什么是B型断路器??? 这个很重要,直接影响断路器的分断能力.
简单的说mcb和mccb都属于B型,也就是说他们都是限流型断路器,实际的短路能力达不到额定的短路能力,不是说B 型断路器达不到它的标称的断路能力,而是还没等到实际中的短路还没达到这么大,B型断路器就动作了;
而A型断路器是不限流的,所以它有Icw这个参数,简单的说100%Ics=Icu
回复
引用
举报
小小电工008
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 207回
年度积分:0
历史总积分:258
注册:2004年10月06日
发表于:2006-08-21 21:33:00
8楼
顶!!!!
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
交流接触器资料中AC-1 AC-2 ...
[12217]
夏天电压低,怎么办?
[23176]
单相220V如何转换为三相380V...
[24438]
如何计算铜编线能过多大的电...
[11339]
用一句话证明你做过电工(活动...
[14464]
问:三相电为什么是三相
[18415]
用电过负荷为什么会烧总零线...
[12072]
接触器触点经常烧
[10391]
单相电机用两个接触器来控制...
[26866]
二线制磁性开关如何接线
[16958]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号