电厂过热蒸汽用哪种流量计好??精度高? 点击:2520 | 回复:30



风雪如画

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:45帖 | 61回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:233
  • 注册:2004年6月12日
发表于:2006-08-17 21:29:00
楼主



这座山

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:56
  • 注册:2006年3月08日
发表于:2006-08-17 21:36:00
1楼
楔形流量计

flingdance

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 319回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:464
  • 注册:2005年4月07日
发表于:2006-08-18 22:59:00
2楼
涡轮流量计

抵制倭货

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 259回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:261
  • 注册:2006年6月23日
发表于:2006-08-19 09:39:00
3楼

还是孔板稳妥点。

可参考:

[url=http://www.fbtc.com.cn/Product.asp?BigClassName=现场仪表类(一次仪表)&SmallClassName=流量计系列]http://www.fbtc.com.cn/Product.asp?BigClassName=现场仪表类(一次仪表)&SmallClassName=流量计系列[/url]

老河

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2006年8月27日
发表于:2006-08-27 20:32:00
4楼
孔板最好,当然要加温压补偿。

兴峰

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 50回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:187
  • 注册:2006年7月16日
发表于:2006-08-28 12:45:00
5楼
涡街流量计

GP新手

  • 精华:2帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:40帖 | 1614回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1985
  • 注册:2006年6月21日
发表于:2006-08-28 13:41:00
6楼
涡街

科赛得

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 76回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:116
  • 注册:2006年8月09日
发表于:2006-08-28 13:53:00
7楼
  我觉得在电厂这种地方,危险性比较大,我给您的建议是要用就用好点的,您说对不。
   我觉得北京奈士德公司的热式气体质量流量计不错,您要是想要咨询可以与
      邬金翠-010-82608456转103 或13146763206
   
这种产品是新式产品,不需温度和压力补偿,对小信号特敏感,还有其这种产品的相关资料,望您来电查询。
   可以根据您的具体工矿条件,合身定做。 我的邮箱是apple20010531@163.com 您有什么问题可以给我发邮件,是新手还请您多多关照。

XIAO菜

  • 精华:8帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:75帖 | 1108回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1610
  • 注册:2002年7月18日
发表于:2006-08-29 17:48:00
8楼
小机组面的使用的是流量计,大机组使用的是孔板多一点

llk123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 65回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:84
  • 注册:2004年3月16日
发表于:2006-08-31 13:31:00
9楼
蒸汽主管道建议用孔板,其他可以用均速管!

实验箱

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 349回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:458
  • 注册:2005年10月28日
发表于:2006-09-02 23:04:00
10楼
涡街和孔板都可以啊!

愚夫99

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:48
  • 注册:2006年7月13日
发表于:2006-09-03 11:17:00
11楼
进入论坛以来,我认为真正专业的仪表选型人员太少了,技能应该提高了,否则,对国家是极大的浪费,选型要本着实用节约的原则,要考虑性价比,而不是卖什么就说什么好,流量计和人一样,各有优缺点,关键是针对企业经济情况,需要计量的精度的重要性综合考虑.谢谢

GP新手

  • 精华:2帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:40帖 | 1614回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1985
  • 注册:2006年6月21日
发表于:2006-09-03 12:28:00
12楼
呵呵,同意飘雪99的见解
不过目前社会的大风气就是浮躁,工控已经算是好点的了!
这个论坛的技术性是很强的了,当然半数以上的是销售人员.
这也是没办法的事.愿大家的工作都顺利!

红藕

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:17
  • 注册:2005年5月27日
发表于:2006-09-04 10:38:00
13楼
电厂蒸汽一般是用孔板或者是喷嘴,均速管也有用
对那些乱打广告的,就要找他们要产品业绩,一看就是知道有没有做过电厂了

不能说爱你

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:84
  • 注册:2003年12月24日
发表于:2006-09-04 10:53:00
14楼
本人曾经做锅炉三年自控,接触到的过热蒸汽管道绝大多数用孔板,蒸汽管网也有用涡街的。希望对你有所帮助

真诚永远

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 220回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:398
  • 注册:2005年9月26日
发表于:2006-09-06 10:12:00
15楼
用涡街流量计和热式质量流量计,可以看看E+H的涡街流量计和热式质量流量计,应用的也不错,有很好的业绩!www.cn.endress.com,yongwangxu@126.com

刘经理

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:74
  • 注册:2005年12月22日
发表于:2006-09-06 18:19:00
16楼
考虑价格问题,涡街流量计较为合适,其次是孔板,在就是V型锥流量计。 

llk123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 65回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:84
  • 注册:2004年3月16日
发表于:2006-09-08 11:11:00
17楼

2002125

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 643回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1517
  • 注册:2006年7月19日
发表于:2006-09-08 21:47:00
18楼
用孔板最便宜,但精度低,
用涡街要考虑介质温度,高于400其探头容易损坏
我厂用了弯管流量计,二次表EJA,加温压补偿,还可以

风雪如画

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:45帖 | 61回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:233
  • 注册:2004年6月12日
发表于:2006-09-08 22:27:00
19楼
谢谢大家。我希望我们共同努力,把工作做到最好。

老头字

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 66回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:185
  • 注册:2006年2月27日
发表于:2007-03-06 15:25:00
20楼
大家的意见都很好!我发表一下自己的意见。我觉得在电厂一次风,二次风磨煤风方面最好用热式气体质量流量计,适合高温应用;稳定可靠,精度高;高温、高湿、污气体场所适合应用,下面给你介绍一下,您可以参考。
电厂过热蒸汽是高温水汽。要求比较高。   我觉得美国FCI的热式气体质量流量计不错,您要是想要咨询可以与
      dongwei-010-58858228转816或13439636106
   
这种产品是久经考验过,不需温度和压力补偿,对小信号特敏感,宽量程比(1000:1)如果有什么好建议和要求,欢迎您来电查询。
   可以根据您的具体工矿条件,合身定做。
  
   我的邮箱是beijinggongkong@163.com
   您有什么问题可以给我发邮件,俺是新手还请您多多关照。 