BT200手操器不能通讯? 点击:540 | 回复:3



初学爱好者

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2006年8月07日
发表于:2006-08-07 22:55:00
楼主
用BT200手操器为什么不能和现在的新的横河川仪的变送器通讯?以前都能用的.



烧锅炉的天鹅

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:65帖 | 1285回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2715
  • 注册:2002年12月26日
发表于:2006-08-09 10:30:00
1楼
可能你一个是Hart协议,一个是Brain协议
另外你变送器电源什么接好没?别小看这些,我遇到过这样的用户

兴峰

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 50回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:187
  • 注册:2006年7月16日
发表于:2006-08-23 18:27:00
2楼
BT200是和Brain协议通讯的,现在横河川仪的变送器有二种通讯,可能你一个是Hart协议,可以用罗斯蒙特275的

就不回贴

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 131回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:205
  • 注册:2004年11月25日
发表于:2006-08-24 09:13:00
3楼

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师