楼主
现在都是定时发送心跳包来维持连接,这样就有一个发送心跳包的时间间隔问题,给用户设置造成了困扰:设置时间长了,怕网络不好,DTU可能会掉线;设置时间短了,又怕浪费流量.
为什么不是DTU自动检测,如果检测到发生了掉线情况再向监控中心发送注册包呢,这样对大家来说会不会方便得多.
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
林湘建
关注
私信
精华:18帖
求助:0帖
帖子:49帖 | 1012回
年度积分:0
历史总积分:1686
注册:2003年4月07日
发表于:2006-08-02 01:21:00
1楼
DTU一般都有检测自己是否在线的这个功能,但考虑到GPRS网络的延时,检测时间会设得比较长,不利于时时性!
[讨论]网友共享各地的 Gprs/ Cdma网络参数(心跳包)!
http://www.sangrong.com/bbs/dispbbs.asp?boardID=12&ID=3059&page=1 厦门桑荣科技有限公司 手 机:13328783071(联通)13950074071(移动) 技术交流:MSN: lxj7871@tom.com QQ:17817807
回复
引用
举报
7878
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 23回
年度积分:0
历史总积分:27
注册:2005年8月18日
发表于:2006-08-22 14:44:00
2楼
之所以需要心跳包,说来说去问题都出在移动的网络维护机制。这一点是硬伤是没有办法改变的。我们只有从自身设备上做一些技术上的改动竟量避免心跳的问题影响到正常的使用。厦门蓝斯通信根据客户的需要开发了多种新的工作模式,尽量避免心跳的问题。主要工作模式有:(1)时钟功能,定时上下线。(2)数据唤醒功能、短信唤醒功能、来电唤醒功能等。
联 系 人:徐亮
手 机:13696955108 (厦门)
直线电话: 0592-5799652
总部传真:0592-5765080
技术交流:MSN: xl1940asd@126.com QQ:178357208
E -Mail: xl1940asd@126.com
公司网站:http://www.xmlenz.com
技术论坛:http://www.xmlenz.com/bbs (蓝斯通信论坛)
回复
引用
举报
wweitree
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 73回
年度积分:0
历史总积分:177
注册:2006年3月15日
发表于:2006-08-23 11:39:00
3楼
如果设备要求永远在线,可以考虑购买包月或者包年卡,如果只是间歇性地传数据,并且间歇时间比较长的话,可以采用SARO DTU 的短信,语音,数据,或者混合触发方式,有数据传输的时候设备上线,否则设备处于休眠状态,这样也能有效防止垃圾数据带来的流量!d
厦门桑荣科技 ,打造无线经典品牌,创造无限未来!
联系人:王 伟
电话: 0592-5908798 (13799842505)
在线技术和商务支持:
QQ: 569633510 MSN: w123wwei@hotmail.com
大量行业应用方案,典型案例:
http://www.sangrong.com/application/
回复
引用
举报
ZK88
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 103回
年度积分:0
历史总积分:1030
注册:2005年9月15日
发表于:2006-08-23 13:38:00
4楼
上位机可用震铃免费激活dtu.(各位厂家注意了赶快加上)
回复
引用
举报
zhongdingjidian
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:167帖 | 1364回
年度积分:0
历史总积分:2372
注册:2003年5月29日
发表于:2006-09-06 15:00:00
5楼
设置时间的长短要看子站的多少,子站少的时候心跳要短一些,子站较多,心跳可以长甚至不设。当然设置多长,需要现场实际情况和经验。
GPRS模块的一些功能比如远程唤醒、短信等形式是应用不同环境下的产物,不是通用的功能。实时在线是GPRS网络应用最大的优点,不使用这样的特点,使用GPRS就失去很多的有时和意义。
回复
引用
举报
7878
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 23回
年度积分:0
历史总积分:27
注册:2005年8月18日
发表于:2006-09-06 16:57:00
6楼
楼上说的是,GPRS的最大优势当然是时时在线,不过我们也要从实际出发,过大的流量所产生的费用不是每个客户都能承受的。应该相互结合在应用中达到一个平衡点。
心跳的时间长短最主要的决定因数应该是移动网络对你设备占用他信道多久检测一次,来判断是否切断你的链接。
联 系 人:徐亮
注册:2005年7月28日
发表于:2006-09-09 12:25:00
7楼
各有优缺点,根据实际应用场合而定,如果你的数据1天才发1次,有必要1直在线吗?如果你的数据几秒就有1次,有必要使用远程唤醒吗?
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
求助:SwiftNet现场总线的特...
[1464]
现场总线基础知识讲座
[18381]
一个MODBUS主站最多只能带几...
[3017]
工业通讯网络及工业现场总线
[2696]
计算机网络通讯传输介质有几...
[2181]
现场总线技术改变工业控制旧...
[2518]
综述:IEC的现场总线标准
[2683]
做DP从站的朋友请进来(最好是...
[1577]
工业过程控制系统的发展阶段...
[1580]
变频器怎么和现场总线连接起...
[1629]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号