几种常见的故障类型判断
-------------------
1、大片停电可能是什么故障?
白天或晚上连续接到邻近较大区域多个报修电话,电话集中且连续上升,应属于高压线故障跳闸。10千伏线路绵延数公里,故障跳闸后沿线所有配变都失电。此外,断两根高压线但未造成两相接地时,故障点外侧所有配变也失电。变电站失电也会造成本站所有出线停电(这种情况很少见)。
2、几栋楼或一片小区都停电可能是什么故障?
配变低压开关跳闸或配变高压侧缺两相造成低压侧失电,往往会造成线路出线所有用户停电。
3、单元隔一跳一的停电或平房只有一条边停电可能是什么原因?
单元隔一跳一停电可能是高压缺相电或低压缺相电。
4、本单元没电可能是什么原因?
(1)、本单元普通表集中表箱用户:接户线断线(无论相线还是零线)回造成整个单元停电(属于供电部门承诺故障);端子排进线总端子(无论
相线端子还是零线端子)烧断(不属于供电部门承诺故障),也会造成整个单元停电。
(2)、整个单元合表用户:接户线断线(无论相线还是零线)、羊角保险爆、总表脱线,总表烧等都会造成Z整个单元停电(属于供电部门承诺故障)。
表前插铅丝和表后总闸刀故障也会造成整个单元停电(非承诺故障)。
(3)、高压或低压缺相也是造成整个单元停电的原因(承诺故障)
5、单元内某几层停电可能是什么原因?
(1)、本单元普通表集中表箱用户:端子排进线端子同时几个烧断,会造成单元内某几层停电(非承诺故障,找小区物业或房管)
(2)、整个单元合表用户:可能是表后总闸刀分线断线(非承诺故障,找小区物业或房管)
7、平房独表用户一户没有电是什么原因?
可能是接户线、羊角、表脱线、表烧等故障(属供电承诺故障),也可能是漏电保护器、熔断器故障(找小区物业或房管)。
8、平房几户没电可能是什么原因?
平房独表用户几户没电可能是接户线故障,合表用户可能是接户线、羊角、表脱线、表烧等故障(供电部门承诺故障),也可能是总刀闸烧坏(内部故障,找小区物业或房管)
9、电时有时无是什么原因?
(1)、一单元时有时无:对于单元普通表集中表箱用户,属于接户线搭头松动。对于整个单元合表用户,可能是接户线松、羊角接头松、表进线松(属于供电承诺故障),也可能是闸刀接头松(非承诺故障,找小区物业或房管)
(2)、单元内某一户时有时无:对于单元普通表集中表箱,进表线松(承诺故障),端子排出线端子松动,表后其他装置等故障(内部故障,找物业或房管)
(3)、平房独表:接户线松(承诺故障)、进表线松(承诺故障)、总闸接头松(内部故障)都有可能。
10、缺一相电有几种可能?
(1)、断一根高压线 (2)、断一根低压线包括搭头、桩头烧断等。(3)、三相动力户断一根接户线或羊角保险。