变频器能一拖几吗? 点击:7299 | 回复:68



黄客松

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 83回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:294
  • 注册:2006年3月28日
发表于:2006-07-21 14:24:00
楼主
我打算用一大的变频器同时带动两个电机,因两电机要求随时动作即可能用一台电机也可能两台同时启动,我打算在变频器输出端加两接触器控制电机起停。我想问问加接触器对变频器影响大吗?毕竟接触器带有线圈是感性负载。



如云

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 194回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:296
  • 注册:2006年4月13日
发表于:2006-10-13 15:54:00
41楼
VACON 变频也可以,在操作书上就直接驱动的图纸,而且不需要特殊的设备

郭大志

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 58回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:59
  • 注册:2006年9月06日
发表于:2006-10-27 12:46:00
42楼
我有一客户的有一台变频器是一拖30的.他们采用先启动变频器,然后电机根据需要投切.变频器的额定电流必须大于电机的额定电流之和的1.1倍以上.和采用什么类型的变频器没有关系

juta

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 3722回
  • 年度积分:18
  • 历史总积分:4434
  • 注册:2004年1月30日
发表于:2006-10-27 13:12:00
43楼
可以,我就做个一台驱动器带130个小电机,小电机可以同时起停,也可以单独起停.

hjy-333

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:80帖 | 214回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:844
  • 注册:2005年7月25日
发表于:2006-10-27 13:31:00
44楼
应该不能的。变频器会过流保护。

控制柜

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 66回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:79
  • 注册:2006年4月27日
发表于:2006-10-27 15:10:00
45楼
带多台电机是没问题的,只是在切换时最好不要在变频器运行时切换。最好与恒压供水切换方式一样。否则会产生问题。

juta

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 3722回
  • 年度积分:18
  • 历史总积分:4434
  • 注册:2004年1月30日
发表于:2006-10-27 15:24:00
46楼
可以的,只要把变频器的功率选好就可以了.

一粒沙

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 47回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:103
  • 注册:2006年4月13日
发表于:2006-11-17 12:05:00
47楼
电机的总功率只要不大于变频器的功率就没有问题

六月飞雪

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:81
  • 注册:2004年10月11日
发表于:2006-12-04 17:37:00
48楼

六月飞雪

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:81
  • 注册:2004年10月11日
发表于:2006-12-04 17:42:00
49楼
不提倡这么做的,如果是同时启动,只要满足变频器额定电流大于所有电机的额定电流就可以,如果是不同时启动,变频器额定电流则要>(先启动的电机的额定电流之和+后启动的电机的启动电流之和)

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 207回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:569
  • 注册:2005年11月06日
发表于:2006-12-06 16:07:00
50楼
我有用一拖二的,电机型号相同,总功率不大于变频器功率。
不过最好不要用,

LIUXD6909

  • 精华:2帖
  • 求助:11帖
  • 帖子:145帖 | 5530回
  • 年度积分:1300
  • 历史总积分:29990
  • 注册:2008年4月27日
发表于:2008-12-28 16:55:39
51楼
引用xuhongyan2147 的回复内容:接触器带有线圈是感性负载?不对!
要看你的电机的功率多大,变频器功率多大,我用5.5千瓦变频器控制5台0.75千瓦电机,用接触器切换想开哪个开哪个,用2年了。

应该看电机和变频器的功率多大,多台电机同时启动,变频器的功率要大于这些电机的功率的总和,如果不分时启动,变频器的功率要大于最大的那个电机的功率。

以节能为已任

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 133回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2009-01-04 11:09:57
52楼
不要这样用。烧一个变频什么都亏进去了。

欧文他爸

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:336帖 | 23748回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70347
  • 注册:2007年4月05日
发表于:2009-01-04 11:43:14
53楼
能这样用,把每台电机都加上保护

168888

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 2103回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4601
  • 注册:2005年3月23日
发表于:2009-01-04 12:30:59
54楼
没有问题的,但加了接触器控制时要先启动接触器再控制变频器输出,停时反之,

老朋友1

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:32帖 | 475回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:692
  • 注册:2005年7月27日
发表于:2009-01-04 15:50:30
55楼
引用168888 的回复内容:没有问题的,但加了接触器控制时要先启动接触器再控制变频器输出,停时反之,



bazhao

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:53
  • 注册:2010年4月18日
发表于:2010-06-02 18:50:06
56楼
一般建议不要这样做。。。不过有的变频器可以支持一拖几

欧迪电仪

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:33
  • 注册:2008年8月08日
发表于:2010-06-02 20:28:27
57楼

可以一拖多,我见的好多地方都是一拖四,但是电机必须一样,长见的一拖二比较多,而且我也亲自试过

欧迪电仪

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:33
  • 注册:2008年8月08日
发表于:2010-06-02 20:29:42
58楼
可以一拖多,但是中间不能加装接触器。

hchhch864

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 171回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:251
  • 注册:2010年3月07日
发表于:2010-06-02 21:33:11
59楼

操作部当烧变频器的可能性很大

 

爱尔创

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 156回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:271
  • 注册:2006年7月24日
发表于:2010-07-01 14:01:35
60楼
引用lgs 的回复内容:没有问题的,但加了接触器控制时要先启动接触器再控制变频器输出,停时反之,


顶下

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师