关于cc link 通讯电缆的选择? 点击:757 | 回复:2



kzj007

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:47帖 | 75回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:568
  • 注册:2003年4月12日
发表于:2006-07-20 13:11:00
楼主
  cc link 通讯电缆的选择?
 CC LINK 主站与远程I/O间的通讯连接电缆如何选择?
不买专用的CC LINK 线,用三芯的屏蔽线可以吗?同时传输速率设多少,是否降低?三芯的屏蔽线要绞吗?如何绞?应该选单股多粗的线?
还是选其他的线?



如火

  • 精华:172帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:803帖 | 5249回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2006-07-20 14:12:00
1楼
可以采用图示方式,电缆建议采用110欧姆标准的电缆: