我有一台欧陆直流调速器显示“missing pulse",开低速可以工作!开高速就跳这个故障!请问是什么原因?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
2876
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:17帖 | 182回
年度积分:0
历史总积分:330
注册:2005年11月19日
发表于:2006-07-09 10:01:00
1楼
看下编码器的线有没有问题,或者改下反馈方式(电枢电压)试一下。