求助:关于多台S7-200PLC与WINCC的通讯的组建? 点击:1024 | 回复:8



张林

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:549
  • 注册:2002年12月06日
发表于:2006-07-08 21:56:00
楼主
您好: 
我公司现在准备上5套S7-200的PLC控制系统,我准备将这5套系统通过网络连在一起,然后用WINCC作为上位机来对这5套系统进行控制,请问如何实现,硬件设施需要哪些?如何组网?盼回复!谢谢! 



nysmds

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:81
  • 注册:2003年8月21日
发表于:2006-07-10 11:23:00
1楼
ppi网就行。5各网络接头,距离不远的话直接用ppi电缆(如果s7200有主站要用多主站电缆)。软件要装pc access(opc),当然wincc也要装了。

HBZYCS

  • 精华:3帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:50帖 | 1860回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2380
  • 注册:2004年11月27日
发表于:2006-07-12 22:46:00
2楼
用485通讯吧,上位机装WINCC和PCACCESS,当然还要装RS232/485转换器

coney

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:72
  • 注册:2006年7月13日
发表于:2006-07-13 22:00:00
3楼
我是一个新手,想问一下 wincc与s7-200通讯,在wincc里怎样设置,最好就是有一些详细的资料提供点给我,在下减激一尽!
   coney2005@126.com

yuanle

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 10208回
  • 年度积分:2747
  • 历史总积分:48332
  • 注册:2005年4月22日
发表于:2006-07-14 08:58:00
4楼
详细的资料西门子官方网站上网上课堂里说的非常详细。

coney

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:72
  • 注册:2006年7月13日
发表于:2006-07-14 23:16:00
5楼
还是没有找到,可不可以留个网址啊,不过最好还是详细的资料。

xietog

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:49
  • 注册:2002年12月29日
发表于:2006-07-15 02:10:00
6楼
使用MPI电缆,计算机端选择MPI网络。就可以

我试过300的MPI和profibus都可以。理论上应该200也可以。线可以在西门子买。

笃 行

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2003年4月16日
发表于:2006-07-16 11:46:00
7楼
还有一种间接方式,组态300作为主站,下面挂5个200作为智能从站.
200需要在WINCC显示监控的数据传到300的DB块中,300MPI和profibus/以太网都可以直接与WINCC通讯。

笃 行

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2003年4月16日
发表于:2006-07-16 11:48:00
8楼
还有一种间接方式,组态300作为主站,下面挂5个200作为智能从站.
200需要在WINCC显示监控的数据传到300的DB块中,300MPI和profibus/以太网都可以直接与WINCC通讯。