变频切换到工频 点击:1093 | 回复:20



雨下

    
  • 精华:6帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 184回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:265
  • 注册:2006年3月15日
发表于:2006-07-06 10:51:00
楼主
在变频器突然故障,要想不停电机可不可以立刻将电机切换到工频?



雨下

  • 精华:6帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 184回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:265
  • 注册:2006年3月15日
发表于:2006-07-06 10:52:00
1楼
若立刻切换电网肯定会受影响吗?那么应该加装什么保护装置

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:46帖 | 602回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1483
  • 注册:2004年7月01日
发表于:2006-07-06 11:07:00
2楼
我觉的这跟电源相序有关(切换的时候),现在的变频器一般都有无扰切换功能,看看相关资料

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:46帖 | 602回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1483
  • 注册:2004年7月01日
发表于:2006-07-06 11:14:00
3楼
呵呵引用前辈的一句话
不是相序问题,应该是相位问题
  (工频与变频输出电源不同相位,可能导致冲击

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:46帖 | 602回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1483
  • 注册:2004年7月01日
发表于:2006-07-06 11:22:00
4楼
挂了就不好说了

雨下

  • 精华:6帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 184回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:265
  • 注册:2006年3月15日
发表于:2006-07-06 11:40:00
5楼
应该能直接切换吧

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:46帖 | 602回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1483
  • 注册:2004年7月01日
发表于:2006-07-06 12:10:00
6楼
可以加定时器,用变频故障启动,当然连锁要考虑好

雨下

  • 精华:6帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 184回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:265
  • 注册:2006年3月15日
发表于:2006-07-06 12:58:00
7楼

连锁,您能具体说一下吗
是不是切换到工频后就一定保证变频器要彻底断开

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:46帖 | 602回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1483
  • 注册:2004年7月01日
发表于:2006-07-06 13:19:00
8楼
呵呵差不多用变频故障输出点给继电器,继电器要带自锁,继电器启动定时器,注意变频彻底切断,当然细节要考虑

雨下

  • 精华:6帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 184回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:265
  • 注册:2006年3月15日
发表于:2006-07-06 13:56:00
9楼
对,用变频器的故障输出继电器。时间继电器一般有5秒应该够了吧

寂夜如风

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:18帖 | 61回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:483
  • 注册:2004年9月17日
发表于:2006-07-06 17:20:00
10楼
在变频器到电机这一段加个接触器不就行了吗?用变频器的故障位断开这个接触器,用这个接触器的辅助触点去起动工频接触器。两个接触器做互锁就行了。

雨下

  • 精华:6帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 184回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:265
  • 注册:2006年3月15日
发表于:2006-07-06 18:11:00
11楼
可在电机运行当中,切换到工频,电网会受影响

啊尔卡斯

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:64帖 | 499回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:798
  • 注册:2005年8月31日
发表于:2006-07-18 09:10:00
12楼
采用热切换 锁相环控制是可以解决的

wanghere

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 455回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:647
  • 注册:2006年2月08日
发表于:2006-07-18 09:52:00
13楼
楼上的说详细点撒!谢谢

雪世界

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:428帖 | 4411回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20190
  • 注册:2005年8月04日
发表于:2006-07-18 15:31:00
14楼
最好是加上手动功能,在变频故障时,手动启动水泵

平仔

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:49
  • 注册:2005年1月04日
发表于:2008-05-15 20:21:09
15楼

在变频器到电机这一段加个接触器不就行了吗?

用变频器的故障位断开这个接触器,

用这个接触器的辅助触点去起动工频接触器。

两个接触器做互锁就行了。         寂夜如风  这个兄弟已说得很清楚了.

sunnjh

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:30帖 | 317回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:703
  • 注册:2002年11月28日
发表于:2008-05-15 20:33:07
16楼

当然可以,就象用一个软启分别启动二台电机一样,先启动一台,正常后切换为工频运行,再启动另一台。

变频器调速

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 692回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:885
  • 注册:2006年2月07日
发表于:2008-05-16 17:17:04
17楼
可以            

haidao005

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:14帖 | 229回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:316
  • 注册:2005年11月12日
发表于:2008-05-21 17:20:08
18楼

在变频器到电机这一段加个接触器不就行了吗?

用变频器的故障位断开这个接触器,

用这个接触器的辅助触点去起动工频接触器。

两个接触器做互锁就行了。
 

这个方式很可行

RANL4256

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 2810回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4414
  • 注册:2004年9月30日
发表于:2008-06-09 09:21:31
19楼
不好实现吧            

山水

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:128帖 | 2238回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3675
  • 注册:2004年1月06日
发表于:2008-06-09 09:56:39
20楼

在变频器突然故障,要想不停电机可不可以立刻将电机切换到工频?

当然可以,变频器故障,输出自然都闭锁,也就是无输出,可以直接转到工频。这种应用电路上网一找,铺天盖地的。