发表于:2006-07-04 14:04:00
9楼
TO 散步:
兄弟,谢谢了.我试过了可以.但小弟认为按PLC顺序扫描的原理,上面的程序也应该没有错啊:
T0线圈计时到达时,T0常闭点断开,但NETWORK 7 已经被执行过了,在当前的扫描周期内不会再被执行,所以T0线圈在当前扫描周期内不会失电.则T0常开点闭合,ADD指令被执行.等到下一个扫描周期到来时,执行NETWORK 7时,由于T0常闭点断开,则T0线圈失电.则T0常开点断开,这样一来,T0常闭点闭合.在又一个扫描周期里,由于T0常闭点闭合,T0线圈重新开始计时.如此循环下去,应该是可以实现数值增加的啊!
以上是我的推理,望兄弟指点.