水质分析取源部件及分析仪表的安装 点击:1266 | 回复:4



改变

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:165
  • 注册:2005年5月06日
发表于:2006-06-28 16:32:00
楼主
水质分析取源部件及分析仪表的安装
(1)、水质分析取源部件应安装在压力稳定、反映真实成分、具有代表性的地方。浊度仪取源部件安装部位应避开气泡多的地方。
(2)、水质分析取源部件在水平和倾斜的管道上安装时,其安装方位应符合本规程第2.1.3.2条的规定。
(3)、分析仪表前的取样管路应设调节阀和带调节阀的旁通管,用以调节进入分析仪表水样的压力、流量,并具有冲洗取样管的作用。
(4)、取样管尽可能短,以减少测量水样时间的滞后。
(5)、在线取样分析仪表的安装一般规定:
 a)、 安装地点尽可能靠近取样点,建议安装在室内,若在室外安装需加仪表箱,在北方地区应采取保温措施。
 b)、 安装地点应具备必要的试剂存放空间、清洗水源和水样自然排放口。
c)、 仪表安装应符合产品说明书的要求。
(6)、 在线非取样分析仪表的安装一般规定如下:
 a)、安装地点应具有固定、保养的空间,在寒冷地区应采取保温措施。
 b)、插入式传感器应确保在最低液位时伸入水面下200mm。
 c)、仪表安装应符合产品说明书的要求。
(7)、 浊度仪的安装应符合下列规定:
 a)、浊度仪安装,要确保其主体顶部水平,传感器应尽可能安装在采样点附近,以便水样尽快到达。
 b)、安装前应清洗浊度仪主体和脱泡器。主体顶部应留至少22cm的空间,以便取下头部组件。下面应留足够的空间,以取掉底部塞子,并放置容器接取排放水。
 c)、在较大的输水管上宜安装样品进水龙头,以减少气泡和沉淀物的影响。龙头宜安装在管路的中心点。
(8)、 氧化还原电位(ORP)控制仪的安装应符合下列规定:
a)、 ORP控制仪应安装到平坦的固体表面上;调节计量泵应按厂家推荐的形式安装。
 b) 、ORP控制仪应安装到操作人员眼部的高度、且没有振动结构的地点,液体应不能溅落到控制仪上。注意保证控制仪的稳定性,满足控制仪安装空间。
 c)、探头要保证插在满管段中,当安装在直管道段时,要保证当取样水源停水时也有水浸着探头。
 d)、采用两种pH不同的标准缓冲液来检验和标定零点和量程。在污水处理中常采用机械清洗和人工清洗PH电极。
(9)、PH控制仪的安装
 a)、对于探头为插入式安装的PH仪,要采取措施保证探头插在满管段中,如果探头安装在直管道段中,则水流方向必须为自下而上,并保证当取样水源停水时也有水浸着探头。
 b)、应采用两种pH不同的标准缓冲液来检验和标定零点和量程。
 c)、在污水处理中常采用机械清洗和人工清洗PH电极。
(10)、余氯分析仪的安装应符合下列规定:
a)、分析仪应尽量接近于取样点,分析仪的外壳应能保护其免受水处理工艺产生的有害气体或液体的损害。
 b)、一般进口余氯分析仪在出厂时设定到115V的电压和保险丝,如果使用220V电源,必须将电压选择开关扳到220V的位置,将保险丝换成匹配型号。如果使用50Hz的电源,在仪器通电后要通过输入特殊编程代码进行修改。
c)、余氯取样点宜选择在氯已完全混合,且已与水样反应的地点,其与加氯注入点之间的距离应十倍于管道的直径。水样管路应用小直径管材输送,以减少水样的滞后时间。水样进口压力须满足最小的工作压力,可通过压力调节附件来调节水样压力。
(11)、污泥浓度计安装应符合下列规定:
 a)、光学传感器安装在敞口池内的开口渠道中或敞口池壁上时,常用的方法是用随仪表供货的夹子将传感器固定在池壁的护栏上。传感器在水下浸没部分至少应大于25mm,最好与垂直方向成15o夹角;
 b)、传感器测量头部分应避免安装在水流湍急,产生大量气泡的地方,防止气泡进入测量室内,产生误差。如果安装在气泡较多的场合应用防护罩,以减少气泡对测量的影响
 c)、 光学传感器安装在管路上时应采用专门用于管道式安装的装置。
[color=#FF0000]我在QQ里建了个仪表论坛,欢迎大家加入!探讨仪表发展方向,交流仪表应用技术。为工业自动化作贡献!   群号码为:10457626[/color]




周公

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:119帖 | 5549回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6446
  • 注册:2002年11月26日
发表于:2006-06-28 17:07:00
1楼
这么好的文章来个‘群’,大煞风景。

云海感冒了

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 587回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:708
  • 注册:2006年3月31日
发表于:2008-04-17 09:57:01
2楼

写的不错!顶!hao

silichip

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:56帖 | 374回
  • 年度积分:200
  • 历史总积分:1474
  • 注册:2003年8月29日
发表于:2008-04-26 21:03:46
3楼
不错的文章,不过可以更细点

云海感冒了

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 587回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:708
  • 注册:2006年3月31日
发表于:2008-07-10 17:17:28
4楼
发表于《矿业》 pH电极及pH测量技术问答

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师