西门子s7-200问题 点击:658 | 回复:8



lyz8164

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:197
  • 注册:2004年3月07日
发表于:2006-06-23 09:35:00
楼主
我用西门子s7-200下载程序,总是说非法错误,说是让察看指令,代码是82,我手头没有资料,请问是什么意思?如何解决?谢谢大家!



yuanle

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 10208回
  • 年度积分:2747
  • 历史总积分:48332
  • 注册:2005年4月22日
发表于:2006-06-23 09:43:00
1楼
请查看你的软件版本与你的PLC硬件是否匹配

醉书生

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2004年5月23日
发表于:2006-06-23 21:37:00
2楼
使用用了 CN 系列,MicroWIN 必须用 4.0 SP3 中文界面下载

上海工控

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 468回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:931
  • 注册:2004年2月04日
发表于:2006-06-25 09:45:00
3楼
肯定是用国产的200PLC了!下载不下去!把编程软件弄到4.0,sp3就可以了!如果在上海,我免费提供西门子的任何软件!

ydl-2004

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2006年6月25日
发表于:2006-06-25 10:20:00
4楼
1

DDMIAKAO

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2006年6月01日
发表于:2006-06-25 10:58:00
5楼
如果 是CN的 就的用中文

我爱我家

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 541回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1036
  • 注册:2003年5月06日
发表于:2006-06-25 11:07:00
6楼
4.0 sp3在西门子官方网站有免费下载!

ZJZC

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 3984回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4895
  • 注册:2004年10月18日
发表于:2006-06-25 14:09:00
7楼
CPU22*CN的PLC软件必须使用V4.0 SP3以上版本,字体设为中文才能通讯;

我叫小刘

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 80回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:118
  • 注册:2006年6月13日
发表于:2006-06-25 16:35:00
8楼
刚用V4.0 SP2的帮助查了一下,说是非法指令(0082).
用编程软件编译一下,输出窗口会显示有错的地方是哪个网络,什么原因,点下相应的提示,编程主窗口会将光标移到哪里的.编程软件就有好多资料的.