楼主
各位 大虾,请问光电开关npn型与pnp型选型时有何区别,应用在那些场合
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
王命天涯
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:16帖 | 88回
年度积分:0
历史总积分:144
注册:2005年5月12日
发表于:2006-06-22 16:43:00
1楼
输出极性不同,负正
回复
引用
举报
群
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:46帖 | 602回
年度积分:0
历史总积分:1483
注册:2004年7月01日
发表于:2006-06-22 16:47:00
2楼
和三极管一样
回复
引用
举报
billylin
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 27回
年度积分:0
历史总积分:39
注册:2003年5月20日
发表于:2006-06-22 16:56:00
3楼
NPN型输出管是NPN型,内部电路是发射极接电源负极,集电极为输出端,所以负载一端要接电源正极,另一端接光电开关的输出端。
PNP型输出管是PNP型,内部电路是发射极接电源正极,集电极为输出端,所以负载一端要接电源负极,另一端接光电开关的输出端。