大侠们帮帮忙,我是刚用台达PLC,台达的PLC输入接线比较麻烦,输入一个开关信号,不能直接一端接X0,另外一端接COM。要有一个24V电源串在里面,现在我想问的是:
    三线的近接开关怎么接线,是不是24V那根线接一个+24外部电源,0V那根,接到PLC上的S/S,S/S上同时还要接一根外部24V电源的OV,近接开关的信号线直接接到X0,这样好象不行,正确的接法要怎么接。



lesing

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:76帖 | 3076回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5728
  • 注册:2005年4月13日
发表于:2006-06-19 08:05:00
1楼
你的接近开关是PNP输出吧?

lesing

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:76帖 | 3076回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5728
  • 注册:2005年4月13日
发表于:2006-06-19 08:51:00
2楼
如果您的接近开关是PNP电流输出,并且接近开关的工作电源为24V,那么你就可以使用台达PLC提供的24V电源。配线方式如下:(以X0输入端子为例)
+24V端子-----接近开关(+)
24G端子------台达PLC"S/S端子"、接近开关的"0V"
台达PLC"X0端子"---------接近开关的"输出"


木婴

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:32帖 | 143回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:150
  • 注册:2005年10月25日
发表于:2006-06-19 10:11:00
3楼
我怎么就找了其中两根就可以实现开关功能?我用的是三零的PLC,输入点就有24V电压

红烧大肠

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:46帖 | 493回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:722
  • 注册:2006年6月05日
发表于:2006-06-19 10:33:00
4楼
也可用外部的电源,接线一样,只是plc的输入点的com也要用外部的

lesing

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:76帖 | 3076回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5728
  • 注册:2005年4月13日
发表于:2006-06-19 10:44:00
5楼
如果用外部电源的话,PLC的输入点的COM也用外部的?是什么意思?难道是不使用S/S端子作为电流共享端子?不太明白您的意思,如果用外部电源的话,接线和上面一样呀,只不过将24V和24G换成外部电源而已。

海棠

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 216回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:355
  • 注册:2006年5月05日
发表于:2006-06-19 10:57:00
6楼
  • 帖子:2帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2006年4月22日
发表于:2006-06-19 19:23:00
7楼
谢谢大家的热情帮助,问题的原因我今天已经找到了,我的近接开关是NPN的.是用外部电源,24V接外部电源正24V同时接到PLC的X14,0V接到外部电源0V,信号线接到PLC的S/S.测试OK
原先不行是因为我其他外部输入信号用的是PNP接法,而近接开关是NPN的,所以只要把原来所有的输入接线改为NPN就都OK了,
小弟是第一发贴就得到大家的帮助,再次谢谢大家的帮忙.

淡淡一笑

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2010年7月31日
发表于:2010-07-31 23:16:28
8楼

我是个新手,第一次接触PLC这个问题从我买到第一台我就想到了.我打开PLC通过观察他的输出是C0与Y0.Y1Y2Y3是公用的.C1与Y4Y5是公用的{型号DVP14EC}

S/S好像是与X0X1X2X3X4X5X6X7的光电负极项链的所以我将S/S与各脚相连,指示灯不亮.我用外接9V电池相连PLC不亮 {负极接S/S正极接X0}

我用NPN按照上面说的不亮,后来我将+24V与X0相连OK了{S/S一定要和24G相连}

综合上述这种PLC应用PNP的接近开关较好.方法+24接   接近开关的宗  24G接s/s和接近开关的喃  接近开关的黑接X0  {要注意用PNP常开的}