当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
变频与传动
>
台达(DELTA)变频器
我要发帖
台达变频器与plc通信 怎么停止
点击:
2508
| 回复:
16
yuzhenya
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 0回
年度积分:0
历史总积分:3
注册:2006年6月08日
发表于:2006-06-16 10:47:00
楼主
台达plc与台达M型通信 怎样才能让变频器停止
MODWR K1 H2000 H1
是不是这样
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
lesing
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:76帖 | 3076回
年度积分:0
历史总积分:5728
注册:2005年4月13日
发表于:2006-06-16 10:58:00
1楼
如果你的变频器通讯地址为01就是上面的程序,记住需要设置变频器的通讯格式与PLC的通讯格式一致,比如9600,7,E,1,ASCII
回复
引用
举报
朱勇军
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:28帖 | 1921回
年度积分:0
历史总积分:2210
注册:2004年4月06日
发表于:2006-06-17 14:52:00
2楼
好象是17H是停止的。我没有查说明,你查查看。
回复
引用
举报
jiesheng
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 259回
年度积分:0
历史总积分:487
注册:2005年11月18日
发表于:2006-07-29 12:02:00
3楼
要是台达的ES,就不能用MODWR指令使M型变频器停此,而要用RS指令
回复
引用
举报
杰杰
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 10回
年度积分:0
历史总积分:66
注册:2002年8月06日
发表于:2006-08-23 23:48:00
4楼
ES也行的,指今如下:
MODWR K1 H2000 H1
回复
引用
举报
yangyfeng
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:37帖 | 764回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2006-08-24 08:52:00
5楼
台达PLC全系列都支持MODBUS便利指令,无需用RS指令。
回复
引用
举报
电机设计
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 96回
年度积分:0
历史总积分:123
注册:2006年7月28日
发表于:2006-08-24 11:33:00
6楼
ding
回复
引用
举报
hcsun
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 90回
年度积分:0
历史总积分:144
注册:2004年7月27日
发表于:2006-08-26 17:29:00
7楼
建议不要这么用,当系统通讯一旦发生故障,
你的变频器就停不下来了。可靠性较差。
我用过不好,后来改成端子控制了。
回复
引用
举报
周公
关注
私信
精华:10帖
求助:0帖
帖子:119帖 | 5549回
年度积分:0
历史总积分:6446
注册:2002年11月26日
发表于:2006-09-01 10:50:00
8楼
端子一旦发生故障,你的变频器就停不下来了——道理不是一样的吗?
回复
引用
举报
lesing
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:76帖 | 3076回
年度积分:0
历史总积分:5728
注册:2005年4月13日
发表于:2006-09-01 17:09:00
9楼
周公一语直击要点!
回复
引用
举报
3C爱好者
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:74帖 | 343回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2006-09-04 20:26:00
10楼
对,端子控制比较稳
回复
引用
举报
piziy
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:46帖 | 188回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2006-09-08 21:17:00
11楼
个人认为通讯没有端子控制稳
回复
引用
举报
后台运行
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:19帖 | 213回
年度积分:0
历史总积分:299
注册:2006年10月25日
发表于:2006-11-04 08:55:00
12楼
同意张东的意见!!!
回复
引用
举报
73011789
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 5回
年度积分:0
历史总积分:196
注册:2005年11月14日
发表于:2006-11-07 08:58:00
13楼
个人认为还是段子控制可靠性高些
回复
引用
举报
gjj
关注
私信
精华:1帖
求助:1帖
帖子:58帖 | 145回
年度积分:1
历史总积分:1480
注册:2006年9月22日
发表于:2006-11-10 14:25:00
14楼
通讯故障停不下来,端子故障自动停止
通讯好比是EST,端子就是OUT.能不能将通讯也设成OUT那样
回复
引用
举报
LHS
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 126回
年度积分:0
历史总积分:292
注册:2005年9月12日
发表于:2006-11-12 19:54:00
15楼
通讯受外界影响较大,端子要稳定得多
回复
引用
举报
gjj
关注
私信
精华:1帖
求助:1帖
帖子:58帖 | 145回
年度积分:1
历史总积分:1480
注册:2006年9月22日
发表于:2006-11-13 17:34:00
16楼
试验发现PLC与PLC或变频器LINK时,数据写入寄存器交换控制运行。主站掉电或通讯故障寄存器数据保持不变,电机运转不停。为了避免以上现象发生,设定LINK启动,数据交换监控从站的每一个扫描,一旦通讯故障,从站清除寄存器或停止RUN。
PLC LINK启动,主站查找从站启动M1360—M1375=on。从站有没有查找主站的Mn装置?如果主站存在Mn=on PLC RUN。当主站丢失Mn=off 从站PLC清除寄存器或停止RUN使电机停止运行。
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
变频器电流波动大,如何调整
[7844]
请教一个电机过载动作时间问...
[5297]
西门子变频器M440 启动后频率...
[5321]
求变频器自由停机,减速停机问...
[6455]
森兰SB70变频器面板可以启动...
[14876]
安川H1000变频器报警UV3怎么...
[6139]
变频器基础讲座 3
[13964]
AWG美国线规与公制对照表
[5901]
陈伯时主编的《电力拖动自动控...
[7263]
变频器输出电流波动比较大怎...
[10071]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号