1245
syydz
sailor0609
ye830120
火舞变频
yeshiwu
万里马
landholder
万里马 你的机器估计是IGBT还有驱动部分坏了 你在哪里呢 我们公司在北京,是LS的指定维修店010-68945501
华喆自动化
博客 播客 引用 加为好友 发送消息 回复 sailor0609 Xsailor0609 积分:64 帖子:37注册时间:2003-5-8 17:34:00 10楼 回复时间:2006-6-22 16:55:00 我们用了一台7.5千瓦的LG变频器,一条生产线上还有一台AB变频器以确保相同线速度和拉力,但启动时LG变频器有时出现OV过电压报警,请问如何调节参数
可能是你的LG变频器和AB变频器同步没有配合好,LG驱动的电机在启动时候处于发电机状态,所以造成LG变频器母线电压高,报OV
江三
楼上的朋友的回答我认为是不错的。
关于LG变频器我修了很多,是变频器本身故障报OV的到很少遇见。很有可能还是你对系统没有很好理解。
所有的回答都是猜测,如在现场可能是件很容易解决的问题。