LG变频器 点击:1829 | 回复:18



1245

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:65
  • 注册:2006年6月12日
发表于:2006-06-13 16:49:00
楼主
济南凯达科技有限公司代理LG变频器 plc 人机界面 雄厚的技术力量 优质的技术服务为广大客户解决后顾之忧   联系电话  0531-82350838  传真 0531-82350839 



1245

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:65
  • 注册:2006年6月12日
发表于:2006-06-13 17:03:00
1楼
希望和大家一起共同交流 学习 进步   QQ:506526025

1245

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:65
  • 注册:2006年6月12日
发表于:2006-06-14 08:54:00
2楼
有问题我一定会帮大家解决的

syydz

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:70帖 | 675回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1132
  • 注册:2004年1月30日
发表于:2006-06-14 09:42:00
3楼
你好,IG5出现HW,除了风扇还有什么原因?谢谢喽

1245

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:65
  • 注册:2006年6月12日
发表于:2006-06-14 10:14:00
4楼
主板出现的情况比较多  大多是环境比较差造成的

1245

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:65
  • 注册:2006年6月12日
发表于:2006-06-14 10:57:00
5楼
有需要LG资料的告诉我,我会发给大家一起分享。

1245

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:65
  • 注册:2006年6月12日
发表于:2006-06-15 12:52:00
6楼

1245

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:65
  • 注册:2006年6月12日
发表于:2006-06-15 13:51:00
7楼
大家好

1245

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:65
  • 注册:2006年6月12日
发表于:2006-06-22 16:49:00
8楼
同志们好

sailor0609

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:85
  • 注册:2003年5月08日
发表于:2006-06-22 16:55:00
9楼
我们用了一台7.5千瓦的LG变频器,一条生产线上还有一台AB变频器以确保相同线速度和拉力,但启动时LG变频器有时出现OV过电压报警,请问如何调节参数?

sailor0609

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
发表于:2006-06-22 16:56:00
11楼
我们用了一台7.5千瓦的LG变频器,一条生产线上还有一台AB变频器以确保相同线速度和拉力,但启动时LG变频器有时出现OV过电压报警,请问如何调节参数?

ye830120

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2006年8月28日
发表于:2006-09-01 11:19:00
12楼
给我份IG5-4的中文资料谢谢了YE830120@163.COM

火舞变频

  • 精华:13帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:49帖 | 268回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:355
  • 注册:2005年5月10日
发表于:2007-07-19 21:46:00
13楼
 shuishou: 
共母线

yeshiwu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2007年8月09日
发表于:2007-08-09 16:02:00
14楼
给我一些变频器的资料.谢谢.adoyeshiwu@163.com

万里马

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 61回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:138
  • 注册:2007年5月21日
发表于:2009-01-09 16:52:08
15楼
sv015ig5a-4上电显示  ----  大约20秒后跳0C再跳OH  4个指示灯全闪亮,请问这是什么问题 谢谢

landholder

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:55
  • 注册:2008年7月31日
发表于:2009-01-15 10:13:48
16楼

万里马 你的机器估计是IGBT还有驱动部分坏了 你在哪里呢 我们公司在北京,是LS的指定维修店010-68945501

华喆自动化

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 70回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:299
  • 注册:2009年2月10日
发表于:2009-02-18 10:49:35
17楼

博客 播客 引用 加为好友 发送消息 回复 sailor0609 Xsailor0609
积分:64
帖子:37注册时间:2003-5-8 17:34:00 10楼 回复时间:2006-6-22 16:55:00 我们用了一台7.5千瓦的LG变频器,一条生产线上还有一台AB变频器以确保相同线速度和拉力,但启动时LG变频器有时出现OV过电压报警,请问如何调节参数

可能是你的LG变频器和AB变频器同步没有配合好,LG驱动的电机在启动时候处于发电机状态,所以造成LG变频器母线电压高,报OV

 

江三

  • 精华:2帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:14帖 | 348回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:814
  • 注册:2005年1月06日
发表于:2009-02-19 09:43:33
18楼

楼上的朋友的回答我认为是不错的。

关于LG变频器我修了很多,是变频器本身故障报OV的到很少遇见。很有可能还是你对系统没有很好理解。

所有的回答都是猜测,如在现场可能是件很容易解决的问题。