s7-400网络不通 点击:221 | 回复:0



gongkongedit

    
  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2006-06-09 23:39:00
楼主
我公司为一个水厂建了以西门子S7400plc的工控网。网络结构如下:
PLC1----PLC2----PLC3-----计算机1-----计算机2整个网络采用西门子PROFIBUS FMS连接。现在的

情况是这样的,按理我们的PLC1和计算机2的PROFIBUS接头的匹配电阻应该打在on上,可是实际一旦

当我把PLC1的电阻打在on上,而计算机2的电阻打在off时,PLC1就报busf错误,无法联网;当同时

把两个都打在on上时就不报错误但是没有一台PLC能够联到网上;当把计算机2打在on而plc1打在off

,网络就可以联通,但是plc1不能连到网上,后来我把计算机2打在on,并断开接头和计算机2的连

接,plc1打在off,则整个网络都通了。各位帮我分析分析是怎么回事?我已经测量过这个网络的电

阻,直接一个中断电阻是测出来的是250,接两个是110。谢谢各位!