施耐德ATV31没有制动 点击:1559 | 回复:6



书包

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 770回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:976
  • 注册:2005年9月27日
发表于:2006-06-07 16:53:00
楼主
我公司新买一台数控车床,电机用施耐德变频器控制.在停车时没什么刹车.刹车时间调的很短制动也慢,不知怎么回事,大家帮我分析一下.谢谢.



lixinw

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 211回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:336
  • 注册:2005年6月22日
发表于:2006-06-07 21:16:00
1楼
加制动电阻了试?如果加了,制动力矩还不够,加机械制动

李惠锋

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 348回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:428
  • 注册:2002年6月25日
发表于:2006-06-07 21:39:00
2楼
在没有外带制动电阻的情况下,一般采用直流制动.
但不是停车时间调的越短越好,和直流制动的启动频率,制动时间,制动电压都有关系.时间设的太短变频器本身就会过载,就根本没有制动作用了.
还有停车方式千万不要使用自由停车.
停车时间太短直流制动反而没有太多效果,一般不能低于0.5-1S(不同变频器不一样).
制动启动频率不能设的太高.一般以5HZ左右比较合适.

书包

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 770回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:976
  • 注册:2005年9月27日
发表于:2006-06-09 08:54:00
3楼
谢谢楼上的.

自动化老菜鸟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 186回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:253
  • 注册:2005年11月10日
发表于:2006-06-09 16:27:00
4楼
书包还是谢谢我吧,我这个是标准答案:

你加制动电阻了吗?车床应用一定要加制动电阻的。停车方式用斜坡。

此外,加了制动电阻后,千万千万要把应用功能菜单里的减速斜坡适应参数(BRA)设置为No!!!这个参数出厂设置是Yes,意思是如果变频器发现惯性大停不下来,就会自动延长停车时间以免发生过制动故障。

现在知道为什么了吧。

书包

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 770回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:976
  • 注册:2005年9月27日
发表于:2006-06-09 16:42:00
5楼
谢谢自动化老菜鸟
我明天按你的方法试一下.
制动电阻是有的.而且功率也比较大的.

……平凡人

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 96回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:132
  • 注册:2005年11月25日
发表于:2007-03-16 10:11:00
6楼
请教你们谁了解31变频器MODBUS的通讯问题。假如跟组态王了解需要那些条件和注意事项?

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师