我单位的FSC 系统用于装置联锁,在FSC上位机上可以查看SOE事件记录,但上位机设置在工程师室,不便于操作工察看。该联锁系统没有设操作员人机界面。

   该装置的控制系统为Honeywell TDC3000 我想问一下,可否将FSC的SOE信号送入TDC3000,操作工通过TDC3000的人机界面就可以看到FSC 的soe 记录?

  是否可行?如可行该怎样组态?



维修NJ

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 56回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:89
  • 注册:2005年12月11日
发表于:2006-06-07 08:50:00
1楼
你好!
    我有HONEYWELL  TDC3000的资料,中英文都有,如你要的话我可以发给你.
    我公司专业维修 HONEYWELL YOKOFAWA ABB Foxboro等厂家DCS操作站显示器,系统卡件,分析仪器,电源打印机等.我公司还开发了进口厂家DCS操作站显示器(安装尺寸和进口显示器完全一样,在众多厂使用效果很好),键盘 打印机.  
    
   
         沈永生   13851490338   025-84046249(FAX)    njsys002@sina.com

crazyyin

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:116帖 | 363回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1066
  • 注册:2002年8月28日
发表于:2006-06-07 09:05:00
2楼
测试

自控行业

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:34
  • 注册:2005年5月19日
发表于:2006-06-13 10:30:00
3楼
可以增加一块通讯卡直接将FSC连接到TDC3000的UCN网上,在TDC3000上组态FSC的点,实现FSC与TDC3000通讯。

siren

  • 精华:36帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:426帖 | 6724回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21846
  • 注册:2002年3月09日
发表于:2007-08-19 22:44:00
4楼
将FSC的SOE信号送入TDC3000,SOE功能恐怕不能实现,别的功能都能实现,用MODBUS卡即可