求助!-关于安川变频器616G5 点击:696 | 回复:3



赵纪钢

    
  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75
  • 注册:2005年1月24日
发表于:2006-06-05 14:00:00
楼主
各位高手:
    我单位使用安川616G5型90KW变频器一台,用于冶金上料系统,主要用于往返输送原料。现将故障描述如下,请高手给予指点:
    电机:45KW  上料小车自重:1.5T   上料重量:0-2.5T
  1、变频器带小车空车上行,设备运行正常;下行时电机发出嗡嗡闷响;重车上行正常,空车下行有响声;电机空转,上、下行均正常;
  2、投入备用变频器(包括制动单元及电阻), 电机上下行均正常。

   求助,什么原因,如何解决?请多多帮助!
   



森陆

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 164回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:195
  • 注册:2001年5月16日
发表于:2006-06-05 15:08:00
1楼
制动单元或电阻有问题

代俊锋

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 396回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:996
  • 注册:2003年10月11日
发表于:2006-06-05 18:41:00
2楼
同意。包括匹配问题。代俊锋 0755-26524471

赵纪钢

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75
  • 注册:2005年1月24日
发表于:2006-06-09 21:06:00
3楼
多谢!!