各位高手:
我单位使用安川616G5型90KW变频器一台,用于冶金上料系统,主要用于往返输送原料。现将故障描述如下,请高手给予指点:
电机:45KW 上料小车自重:1.5T 上料重量:0-2.5T
1、变频器带小车空车上行,设备运行正常;下行时电机发出嗡嗡闷响;重车上行正常,空车下行有响声;电机空转,上、下行均正常;
2、投入备用变频器(包括制动单元及电阻), 电机上下行均正常。
求助,什么原因,如何解决?请多多帮助!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
森陆
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 164回
年度积分:0
历史总积分:195
注册:2001年5月16日
发表于:2006-06-05 15:08:00
1楼
制动单元或电阻有问题
回复
引用
举报
代俊锋
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 396回
年度积分:0
历史总积分:996
注册:2003年10月11日
发表于:2006-06-05 18:41:00
2楼
同意。包括匹配问题。代俊锋 0755-26524471
回复
引用
举报
赵纪钢
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 9回
年度积分:0
历史总积分:75
注册:2005年1月24日
发表于:2006-06-09 21:06:00
3楼
多谢!!