当前位置:
工控论坛
>
我要发帖
安川帮忙
点击:
976
| 回复:
7
打水飘
关注
私信
精华:12帖
求助:2帖
帖子:70帖 | 305回
年度积分:0
历史总积分:1078
注册:2006年4月24日
发表于:2006-05-16 15:58:00
楼主
我拿到台CIMR-F7A2022,是220V,22K的机器,历史报警是GF,接地故障,怀疑是互感器坏,拖小电机没什么异常,就是显示的启动时的电流大了点,想换了互感器再试试,不知道哪位有,具体型号是TB122F*3个,大家帮我顶一把,谢谢啦
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
打水飘
关注
私信
精华:12帖
求助:2帖
帖子:70帖 | 305回
年度积分:0
历史总积分:1078
注册:2006年4月24日
发表于:2006-05-17 10:37:00
1楼
怎么没人顶啊,郁闷啊
回复
引用
举报
for 凌云
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:14帖 | 123回
年度积分:0
历史总积分:236
注册:2004年8月15日
发表于:2006-05-17 17:59:00
2楼
你先脱开电机,试试看还报不报GF,报的话说明是变频器有故障.但电流互感器一般很少坏,你先换个控制板试试.
回复
引用
举报
OOOOOOOOO
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 69回
年度积分:0
历史总积分:138
注册:2006年7月15日
发表于:2006-08-05 20:04:00
3楼
三个互感器一般情况下有至少一个好的。可以把其余两个到CPU的检测线并到好的互感器上面,在试一下。
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
变频器电压或电流模拟输出是...
[10928]
三菱变频器应用技术视频教程
[8962]
变频器功能详解
[8148]
变频器基础讲座 3
[13964]
正泰NVF2系列变频器与远传压...
[8922]
电机三相改二相 大家讨论
[13688]
变频器上的fwd rev 按钮
[9093]
变频器PG卡起什么作用?
[13231]
富士G11S变频器内置PID调节器...
[8265]
变频器接地故障
[10781]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号