求救CR6L-200快熔的原理
点击:
767
| 回复:
3
自控小子
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 102回
年度积分:0
历史总积分:686
注册:2005年6月26日
发表于:2006-05-27 15:47:00
楼主
CR6L-200这个FUJI的快熔,为何会有2个管子,一大一小,大的是导通的,那小的管子原本是导通还是断开呢??求救高手!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
自控小子
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 102回
年度积分:0
历史总积分:686
注册:2005年6月26日
发表于:2006-05-28 08:22:00
1楼
用过这个元件的请指点一下,不胜感激!
回复
引用
举报
自控小子
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 102回
年度积分:0
历史总积分:686
注册:2005年6月26日
发表于:2006-05-29 08:01:00
2楼
别沉了#52
回复
引用
举报
自控小子
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 102回
年度积分:0
历史总积分:686
注册:2005年6月26日
发表于:2006-05-31 21:30:00
3楼
小管功能已查明:
小管是一个电阻大点的熔断器,当大管因大电流烧断后,电流流向小管,小管即刻烧断,小管顶端的红针因弹簧力弹起