普通三相电机提速与功率计算等问题的探讨!! 点击:1679 | 回复:7



johnwu

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:22帖 | 44回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:112
  • 注册:2005年11月06日
发表于:2006-05-23 20:28:00
楼主
 大家好:
    我有个问题,我公司一个18.5KW的风机电机。现在我测的电流是25A,电压是390V。按测得参数计算的话  视在功率= 390 * 25 * 1.732 =  16.887 KW 
                  有功功率约等于  16.887 * 0.83 = 14.016 KW
    所以我将电机的转盘加大来提速,现在提速后 测得电流为 33A  电压为 390V  
 初步计算了一下  视在功率 =  390 * 33 *1.732 = 22.29 KW
                 有功功率 =  22.29 * 0.83 = 18.5007 KW
 但是问题又来了电机发热严重,基本上手不能长时间摸上!
请问各位是否我的电机计算有问题还是什么原因,照计算应该是可以的啊!
 电机的型号是 Y200L1-6 
铭牌为  电压 380V   额定功率 18.5KW    功率因数 0.83  效率 89.8%  额定电流 38A 

    还有个问题是请问电机的功率因数在我计算时应该按电机铭牌,还是我低配无功补偿的功率因数?电机的铭牌标定额定功率18.5KW 为什么不等于铭牌标定电压、电流的计算值?



lyj110

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:39
  • 注册:2004年6月28日
发表于:2006-05-24 10:50:00
1楼
无功电流同样会流过电机线圈,虽不做功,电机同样会发热。

松花江污染

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 123回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:140
  • 注册:2004年3月18日
发表于:2006-05-24 11:34:00
2楼
三相异步电机额定功率=1.732倍的额定电压乘以额定电流乘以额定功率因数乘以额定效率

johnwu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:22帖 | 44回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:112
  • 注册:2005年11月06日
发表于:2006-05-24 17:43:00
3楼
to  松花江污染

    所谓效率就是电动机铭牌上给出的功率同电动机从电网输入电功率的比值。

既然乘上了功率因数又何必在乘于效率呢!这不是错了吗?

老小伙

  • 精华:2帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:35帖 | 1163回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1789
  • 注册:2004年3月30日
发表于:2006-05-24 18:05:00
4楼
计算没错,换电机 

一花一世界

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:103
  • 注册:2003年12月05日
发表于:2006-06-01 17:16:00
5楼

一花一世界

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:103
  • 注册:2003年12月05日
发表于:2006-06-01 17:17:00
6楼
上面的额定功率应该是输出的轴功率.效率是指机械效率(包括轴承等传动部件的损耗).

FF帆

  • 精华:17帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:77帖 | 3116回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7271
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2007-10-17 10:53:00
7楼
普通电机虽然标额定电流,但不一定能达到,把发热大.