紧急求助 110KW电动机能直接启动吗? 点击:4491 | 回复:16



飞鱼

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2005年11月30日
发表于:2006-01-16 14:27:00
楼主
各位前辈,请问电动机采用直接启动方式对功率又要求吗?多大功率以上的电机就不可以直接启动了?需要采取什么样的措施?



HBZYCS

  • 精华:3帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:50帖 | 1860回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2380
  • 注册:2004年11月27日
发表于:2006-01-16 14:57:00
1楼
看你的变压器容量大小了,最好采用星三角起动或软起动器,降低起动电流

宁波

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:33帖 | 688回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2374
  • 注册:2006年1月04日
发表于:2006-01-16 21:28:00
2楼
建议采用星三角起动或软起动器

goldage

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 2902回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5708
  • 注册:2004年2月14日
发表于:2006-01-16 22:38:00
3楼
你的供电容量不小

syydz

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:70帖 | 675回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1132
  • 注册:2004年1月30日
发表于:2006-01-24 22:43:00
4楼
十KW以上的最好用降压、星角、软启动、变频(节电)

毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2006-01-24 22:48:00
5楼
要看负载和电源的容量.

blue-don

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 352回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:405
  • 注册:2004年9月18日
发表于:2006-01-25 02:16:00
6楼
看你的变压器容量和ME开关的保护电流定,我试过110KW直接启动。

滨州疯人

  • 精华:3帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:58帖 | 943回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:715
  • 注册:2005年10月28日
发表于:2006-01-25 08:39:00
7楼
看电源的容量线路,开关,如果线路上没有其他负载,可以,如有则不适。最好采用降压启动,星三角,变频器等启动

平和

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 1467回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2650
  • 注册:2004年3月21日
发表于:2006-01-25 16:40:00
8楼
如果你的变压器容量足够大,当然没问题..
我见过250KW的水泵电机直接启动..查一下电气设计手册,有直接启动电源容量的计算介绍的..
须注意:1)电机一次回路电源应直接取自变压器低压侧母线;
       2)接至电机的电缆截面要足够,长度尽量短,最好核算一下启
       动压降..

runnel54

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26
  • 注册:2004年11月02日
发表于:2006-01-25 17:17:00
9楼
我曾为胜利油田泵站做过水泵的变频调速系统,当时遇到过相关的情况。胜利油田河口采油厂的规定是55KW以上水泵的电机启动要用星-三角转换等降压启动装置。理由是该水泵电压均为380V,55KW以上启动电流过大。直接启动一是不安全,二是增加了大量的设备成本。如果直接启动,空开,电缆等的电流容量要大幅度增加。他们的规定是直接启动用电缆要求载流量为额定电流的7~8倍。

jamesjp

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2005年12月19日
发表于:2006-01-28 23:37:00
10楼
印象中7.5kw以上都要求用星三角启动

直接启动的电流应该是6倍运行电流

喜欢的

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:39帖 | 318回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:385
  • 注册:2004年11月12日
发表于:2006-01-29 10:17:00
11楼
要看你的电机电压等级,我单位10KV的电机有500KW(螺杆机)直接启动的,有1250KW直接启动的(透平机,启动时电容补偿),低压的一般30KW以上要降压,我在化肥厂见过110KW的风机直接启动(要在启动时用时间继电器把热继电器短接)。

asmarui

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 106回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:166
  • 注册:2004年1月04日
发表于:2006-01-29 10:31:00
12楼
如果是10KV/380V的变压器作为电机的电源,如果你想直接启动的话你的变压器容量最小要大于630KVA。

aluomei

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 64回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:96
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2006-02-01 19:37:00
13楼
7.5KW以上就要用降压起动啦!最好用变频器!!!

aluomei

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 64回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:96
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2006-02-01 19:39:00
14楼

昆明的

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 48回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:53
  • 注册:2003年12月17日
发表于:2006-03-22 19:48:00
15楼
你要启么就启嘛,又没有强制呢规定

昆明的

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 48回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:53
  • 注册:2003年12月17日
发表于:2006-03-22 19:49:00
16楼
200KW的电机还不是直接启有什么

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师