怎么样用继电器实现单个按钮启/停,能作出这个题目的电工就是高手了 点击:8713 | 回复:160



micro2000

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:46帖 | 581回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:751
  • 注册:2003年10月08日
发表于:2006-05-23 14:27:00
楼主
怎么样用继电器实现单个复位按钮启/停,能作回答出这个问题的一定是继电器电路的高手了,再进一步,如果要求1#,2#,3#继电器轮流按次序输出呢(第一次按下1#保持,第二次按下1#断电,2#保持,依次类推)?这是个高手中的高手了才能搞定的问题,搞定了这个问题,你对继电器电路应该是理解透了。
我面试工程师的时候经常考这个问题,竟然没有一个可以做出来,汗啊。



勃龙工控

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:45帖 | 2857回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6383
  • 注册:2004年4月03日
发表于:2006-09-14 18:38:00
121楼
看看这里, 1,2,3分别为继电器,3号继电器为输出。

勃龙工控

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:45帖 | 2857回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6383
  • 注册:2004年4月03日
发表于:2006-09-18 12:45:00
122楼

*星*河*

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 212回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:526
  • 注册:2005年10月22日
发表于:2006-09-18 13:00:00
123楼
这个帖子好像以前讨论过,不过好像是指用一个按钮控制一盏灯的亮灭。

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2007-11-21 22:56:00
124楼
此为冷库门开门电路??必须用9个继电器及一个步进继电器来完成开、关、中途停、正反转只用一个按钮完成!

我爱2008

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 40回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:58
  • 注册:2006年6月13日
发表于:2007-11-22 10:09:00
125楼
有没有人画个标准的电路出来啊.

jfasfjsaf

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 70回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:189
  • 注册:2005年8月07日
发表于:2007-12-01 16:11:00
126楼
我只用三个继电器就实现了,用得着那么复杂吗

理想与流浪

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 64回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:103
  • 注册:2004年10月28日
发表于:2007-12-01 16:34:00
127楼
苏州长风自动化科技有限公司专业为客户代工电器柜的组装,流水线生产,价格实惠.
QQ:394841352
联系电话:0512-62768188-830
联系人:蒋先生

NAVYBLUE

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:41
  • 注册:2003年7月10日
发表于:2007-12-02 09:49:00
128楼
N年前的设计了,但是花费我1天的时间才完善的。 根据逻辑电路上的JK触发器的构思设计的,平常是不耗电的,只有在工作是才有两个继电器接通。 此电路共有4个工作状态,初始状态:KA1、2、3均为断开。 KA3按下——KA1接通自锁——KA3松开——KA1和KA2自锁——KA3再次按下——KA1断开——KA3松开——KA2断开,此时KA1、2、3均为断开状态恢复初始状态。 警告! 此图为简单结构,复杂思路的电路,有癫痫疾病史的朋友请勿深入分析!否则后果自负!哈哈!

他山石

  • 精华:3帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:169帖 | 2343回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:5792
  • 注册:2004年8月29日
发表于:2007-12-02 21:20:00
129楼
很老的问题了

何世贤

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2005年10月12日
发表于:2007-12-02 23:29:00
130楼
在学校实习的时候,就已经做过类似的题目,只不过不是这样的,而是一个按钮控制接触器的开与关还有就是用接触器控制小车的运转(能满足来回装卸料,并能做自动,手动控制和相互转换)的控制线路的设计和接线。郁闷!

zbm83

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:144
  • 注册:2006年8月18日
发表于:2007-12-03 16:12:00
131楼
TO蒙毅
    我也觉得你的逻辑电路中第一部分J1,J2,J3的三个常闭触点应改为常开,否则J1动作后常闭触点J1断开继电器J2就不可能上电工作,J2不工作J7也就不能工作了啊。
    J9同理。

梦游雨中

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 176回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:474
  • 注册:2007年10月27日
发表于:2007-12-03 16:27:00
132楼
学习拉

张文勉

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:32帖 | 1660回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1915
  • 注册:2007年12月17日
发表于:2007-12-03 22:59:00
133楼
按钮要有NC。NO的,用三个继电器就可以了,

zbm83

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:144
  • 注册:2006年8月18日
发表于:2007-12-04 09:46:00
134楼
    TO 蒙毅

    看来我功夫差的远啊,刚才试了一下,你的是对的,J5得电的同时J1就失电了

隆隆1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 198回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:296
  • 注册:2006年4月26日
发表于:2007-12-04 10:04:00
135楼
hhl120@163.com
谢谢了

山宗友110

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 61回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:125
  • 注册:2007年12月04日
发表于:2007-12-04 11:51:00
136楼
不知道蒙兄的是手动的还是自锁的呀
手动没有试不过自锁有点问题哟
不按时就会断电

电兵

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:81帖 | 672回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1245
  • 注册:2006年12月26日
发表于:2007-12-04 15:16:00
137楼
大家分析分析上面“雨夜的树”的那张图的执行结果是怎么样?

电兵

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:81帖 | 672回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1245
  • 注册:2006年12月26日
发表于:2007-12-04 15:49:00
138楼
刚才试了一下,按按钮的时间要掌握的很好才行,不然会乱套的.

杨中格

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 364回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:407
  • 注册:2005年5月05日
发表于:2007-12-04 16:46:00
139楼
这样行不行哦,看了下应该还行,大家提点意见哈

杨中格

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 364回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:407
  • 注册:2005年5月05日
发表于:2007-12-04 16:53:00
140楼
发不上来重发,指点下哈