怎么样用继电器实现单个按钮启/停,能作出这个题目的电工就是高手了 点击:8713 | 回复:160



micro2000

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:46帖 | 581回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:751
  • 注册:2003年10月08日
发表于:2006-05-23 14:27:00
楼主
怎么样用继电器实现单个复位按钮启/停,能作回答出这个问题的一定是继电器电路的高手了,再进一步,如果要求1#,2#,3#继电器轮流按次序输出呢(第一次按下1#保持,第二次按下1#断电,2#保持,依次类推)?这是个高手中的高手了才能搞定的问题,搞定了这个问题,你对继电器电路应该是理解透了。
我面试工程师的时候经常考这个问题,竟然没有一个可以做出来,汗啊。



黄客松

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 83回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:294
  • 注册:2006年3月28日
发表于:2006-07-01 09:51:00
101楼
TO蒙毅,我觉得你的逻辑电路中J1,J2,J3的三个常闭触点因改为常开,否则J1动作后常闭触点J1断开继电器J2就不可能上电工作。大伙看看是否正确。

2007的PLC

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:14帖 | 167回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:628
  • 注册:2006年1月03日
发表于:2006-07-01 14:37:00
102楼
这都可以实现,一个常开按钮进行启停控制在1996年我面试时就做过,要一个常开按钮和4只(也可能是5只,记不很清了)继电器实现,并能适应任何状态的控制。至轮换起停也没问题,如有公司真需要可联系:kqchen@126.com

蒙毅

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 268回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:306
  • 注册:2005年2月11日
发表于:2006-07-01 14:45:00
103楼
黄客松:
很高兴你能仔细看我画的图,可能是你误解我的意思了,我画的是J8、J9、J7三个循环的,麻烦再仔细看看,谢谢。

遍体鳞伤

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 101回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:105
  • 注册:2005年11月25日
发表于:2006-07-09 13:44:00
104楼
这个问题早就解决了,怎么还在这里争?http://bbs.gongkong.com/Detail.Asp?id=308253&page=2

遍体鳞伤

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 101回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:105
  • 注册:2005年11月25日
发表于:2006-07-09 13:44:00
105楼
这个问题早就解决了,怎么还在这里争?

李晋松

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2006年8月02日
发表于:2006-08-11 01:06:00
106楼
不可能实现,我觉得世界上还没有出来这个人了,也不可能出现,你们觉得世界上有永动机么.最重要的是实践

小电工001

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 40回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:127
  • 注册:2006年6月24日
发表于:2006-08-12 00:17:00
107楼
我有办法可是我不是VIP用户图发不上来就用两个普通继电器一个按扭

宁波

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:33帖 | 688回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2374
  • 注册:2006年1月04日
发表于:2006-08-13 19:58:00
108楼
没实际意义

hjl1234

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:41帖 | 397回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1288
  • 注册:2005年9月14日
发表于:2006-08-13 20:50:00
109楼

浪遏飞舟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:55
  • 注册:2004年4月20日
发表于:2006-08-23 19:56:00
110楼

xujun

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:73
  • 注册:2006年8月21日
发表于:2006-08-23 20:04:00
111楼
ha 哈,不用图纸也行,只是个顺序问题

电工学徒

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 939回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1127
  • 注册:2002年9月20日
发表于:2006-08-25 10:52:00
112楼
没实际意义
当习题做还可以
实际操作这样的开关有危险

工控小王子

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:33帖 | 192回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:405
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2006-09-01 18:56:00
113楼
各位大哥,你们真是天才啊,小弟服了you!!

傻傻的

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:31
  • 注册:2006年8月27日
发表于:2006-09-01 23:41:00
114楼
你试一试把SB按住不放,看看有什么现象。

吃素的狼

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:139
  • 注册:2005年1月08日
发表于:2006-09-08 13:17:00
115楼
这个问题主要解决好开关按住不好,不会出现反复启停的问题就可以了,我看了上面发的图纸,能真正满足题意的没有。其实很简单,不过没什么实用价值

luxinglin

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2006年9月08日
发表于:2006-09-08 17:33:00
116楼
      

雨夜的树

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:33
  • 注册:2006年6月15日
发表于:2006-09-12 17:04:00
117楼
一个最简单的图:

雨夜的树

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:33
  • 注册:2006年6月15日
发表于:2006-09-12 17:06:00
118楼

shan 猫

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 735回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1354
  • 注册:2005年10月17日
发表于:2006-09-12 22:56:00
119楼
我做过两个这样的电路用在设备上!是用四个普通的中间继电器!但有一点是,在KA2的线圈上要并一个零点几微法的电容,设备的运行速度是150次/每分钟。

勃龙工控

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:45帖 | 2857回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6383
  • 注册:2004年4月03日
发表于:2006-09-14 18:35:00
120楼
看看这个图,1,2,3为继电器,3号继电器为输出,实践证明是对的。