PROFIBUS问题解答22例 点击:14660 | 回复:106



如火

    
  • 精华:172帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:803帖 | 5249回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2006-05-19 11:52:00
楼主
先给大家提供英文的,以后给大家提供中文的。 1. What Bus type does your system implement. Examples CMSA/BA, CMSA/CD, master/slave, multiple masters etc. PROFIBUS is based on a Token principle with underlying Master/ Slave communication (hybrid media access). Services: SDN-Send Data with no acknowledge (can be used for multicast/broadcast) SDA- Send Data with acknowledge SRD- Send and Reply with Data (for efficient bi-directional data transfer)
2. What is the maximum number of nodes that the network can support. PROFIBUS allows up to 32 nodes per segment and up to 126 nodes for one network.
3. What is the Bus topology. The base technology is a line which allows connection and removal of nodes at any time without breakdown. PROFBUS allows ring and star topology as well with fiber optics. 4. What is the maximum transmission distance without repeaters. What baud rate is supported at this maximum distance. The maximum distance would be 1000m by using copper with baudrates between
The maximum length may be extended with fiber optic links (up to 2300/15000 m per link) 5. What types of transmission media are used and supported. · Copper cable (shielded twisted pair- known as IBM type 1 cable) · solid and stranded cable · specialized materials for plastic surrounding · fiber optic · in glass · in plastic · Infrared 6. How many bits are allocated at a node for input and output data. PROFIBUS allows between 0 and 244 byte, determined by the device requirements for input and output each. 7. How is the bus powered. There is no specialized bus power supply. The terminal resistors with pullup and pulldown are located at the end of the line and powered be the devices on that place. One combination is enough to run the system. 8. If the bus provides power to field devices what current level is available. PROFIBUS PA does supply power for intrinsic safe devices connected with twisted pair. This is done according to IEC 1158-2 specification (maximum current is 120 mA per coupler for intrinsic safe operation and >300mA for non intrinsic safe operation). 9. How are node addresses set. Two methods are supported: · DIP switches or similar techniques · setting of the node address via the bus connection Any choice is possible 10. Does the bus provide duplicate address detection. Configuration checks for duplicate addresses. Masters will look for duplicate addresses before entering the token ring and when unexpected frames are received. Slave must be set up with their ident-number and with their configuration. In case of a mismatch, this will be reported to the masters application. 11. Does the bus provide an address attendance check after the first scan. · through a so called live list · scanning of configured slaves is done cyclic · scanning for new masters is executed all time 12. Does the bus provide a node configuration check after the first scan. Yes, with the function config_check after power up. In addition, the ident number is also checked. 13. Does the bus provide error detection and correction algorithms. PROFIBUS has a variety of error detection capabilities · Checkbits in every byte · Checksum for every message · Startdelimiters for efficient frame detection · Addressing information (source and destination) · Inactivity detection to find out the beginning · Transmitter check at the master devices · Monitoring the token passing procedures · The error correction is done by retries. · PROFIBUS includes message duplication capabilities 14. Can a node provide parameter programming. Examples logic inversion and similar Boolean operations. Explain any extended detection. There are several ways for parameter setup: · PROFIBUS allows the individual set of par



missyou

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:419
  • 注册:2007年4月26日
发表于:2008-09-09 13:25:07
81楼
我顶,资料很好,就是看不懂,不过关注中

1981zhangrui

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 45回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:94
  • 注册:2003年5月05日
发表于:2008-09-25 09:13:08
82楼
謝謝提供

工控之小舟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 291回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1482
  • 注册:2006年11月17日
发表于:2008-09-25 09:28:23
83楼

 中文呢?

 

天籁靡音

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:97
  • 注册:2005年2月08日
发表于:2008-09-28 11:19:46
84楼

像我这样的英语菜鸟得看一个星期懂了就不错了!不过还是很感谢楼住的!

 

raining

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 706回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1121
  • 注册:2008年9月18日
发表于:2008-10-02 11:56:15
85楼
  谢谢!高手呀,期待中文!

dogdogboy

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 43回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2008年4月17日
发表于:2008-10-05 16:07:03
86楼
支持啊,要是有个中文的就更好了!

qq444

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 424回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2532
  • 注册:2004年10月20日
发表于:2008-10-15 20:17:21
87楼
好东东,收藏了,谢楼主

junwei0318

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 193回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:263
  • 注册:2006年4月04日
发表于:2008-10-16 13:31:42
88楼
期待中文的 !!!!!!!!!!!

沉默是金3

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2008年10月12日
发表于:2008-11-04 22:10:35
89楼
看不懂哦。。。。。。。。。。。。。。。。。

nan

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 1099回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2374
  • 注册:2003年9月23日
发表于:2008-11-18 10:19:46
90楼
有中文的最好了。 ..

gymqwyb

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2008年11月26日
发表于:2008-11-26 19:59:12
91楼
先收藏了,再慢慢来看那!

普子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:28
  • 注册:2008年11月11日
发表于:2008-11-27 19:12:10
92楼
英文的也不错啊,还是期待中文的,谢谢!

雨之子

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:59帖 | 252回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:481
  • 注册:2005年2月22日
发表于:2008-12-11 14:23:58
93楼
楼主:别整这没用的,中文你学会了吗?我想那些外文你自己也看不懂吧。还是来点实际的吧!!!!!!!!

微笑人生

  • [管理员]
  • 精华:114帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:2786帖 | 22283回
  • 年度积分:262
  • 历史总积分:143993
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2009-01-08 12:58:51
94楼
楼主很牛啊!英文的都精通了!

9984

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 109回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:79
  • 注册:2007年7月06日
发表于:2009-01-23 10:07:00
95楼

看不懂英文的.......

西山军通

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2010-09-11 19:37:56
96楼

西门子 ABB 施耐德 赫斯曼 莫迪康 AB罗克韦尔 菲尼克斯 升级换代产品

高性能现场总线产品,可替代进口产品 北京西山军通 张宏年 13693100915 15710059057 QQ:489503206 现在用进口的,给你降低一些成本;现在用国产的,给你提高些档次。坚持国产化,为民族企业谋福祉
一、可任意定制的 CAN控制器IP核:新产品突破性的解决了高速率时长距离传输的技术瓶颈,实现了总线传输的仲裁机制与总线的突发数据传输,并实现了自动速率适应,可用于长距离控制、数据采集、远程IO、提高系统可靠性。本产品先进性为国内首创,国际领先。
二、协议型CAN系列产品:能兼容CAN、DeviceNet、CANOpen、SDS、NMEA2000、SAEJ1939、SAE J2284等标准总线其他所有产品,总线速率是用开关设置的,可以支持200种一预定的速率。
三、RLM01 Profibus DP/FMS链路冗余模块:实现单路的非冗余Profibus总线到冗余Profibus双总线的双向转换器,能直接替代ABB的RLM01模块。
四、协议型NS21系列产品:是专为ProfiBUS总线光传输提供的完善的产品和技术解决方案,能替代西门子SIEMENS赫斯曼HIRSCHMANN菲尼克斯PHOENIX的对应产品,比他们增加了环网冗余功能,比他们使用更简单。
五、协议型NS230系列产品:是专为ModbusPLUS(MB+)总线光传输提供的完善的产品和技术解决方案,能替代施耐德Schneider的对应产品,比他们增加了环网冗余功能,比他们使用更简单。
六、协议型NS231系列产品:是专为现场总线S908 Remote IO提供的光纤传输产品及通信解决方案,能替代莫迪康MODICON S908 RIO的对应产品,比他们增加了环网冗余功能,比他们使用更简单。
七、协议型NS25系列产品:是专为Controlnet总线光传输提供的完善的产品和技术解决方案,能替代AB罗克韦尔ROCKWELL的对应产品,比他们增加了环网冗余功能,比他们使用更简单。
西门子SIEMENS ABB 施耐德SCHNEIDER 赫斯曼HIRSCHMANN 莫迪康Modicon AB罗克韦尔ROCKWELL 菲尼克斯PHOENIX 升级换代产品
国产CAN控制器IP核 CANBUS总线(兼容SDS、NMEA2000、SAE J1939、SAE J2284等标准总线) DeviceNetBUS总线 CANOpenBUS总线
国产高端品质,现场总线产品的领跑者,中国人自己的知识产权,您的正确选择,解决您的通信问题

leafegk

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 85回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:154
  • 注册:2008年5月19日
发表于:2011-03-29 15:02:33
97楼
好,但是什么时候发中文的?

326635884

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 48回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2006年6月08日
发表于:2011-04-07 12:23:24
98楼
精辟啊 呵呵 顶一下

tiansuli

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22
  • 注册:2010年11月07日
发表于:2011-07-08 11:14:59
99楼
不错,xina xusg

xiaoliu000

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 97回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:134
  • 注册:2013年10月09日
发表于:2013-10-25 17:17:25
100楼

深圳市易控达科技有限公司作为国内最齐全的现场总线光纤中继器和隔离中继器生产厂家,总线系列包括:Profibus、PPI、MPI、Modbus、CAN 、CANOpen、DeviceNet、 ControlNet、S908 RIO、Moubus Plus(MB+)、GE Genius、Memobus、Interbus、DH/DH+、Lonworks、RS232/485/422/USB等,可以完全取代西门子、施耐德、三菱、菲尼克斯、莫迪康、罗克韦尔、赫斯曼、ABB等国外品牌同类产品;国内首家推出工业级高精度电流量信号、电压量信号、开关量信号、脉冲量信号转光纤远距离通讯模块,可以取代现场总线的远程I/O分站;非网管型工业以太网交换机、网管型工业交换机、光纤收发器和串口服务器为客户构建完整的以太网通讯网络。

http//:www.yikongda.com

qq:2041598879

电话:0755-82842038



热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师