PROFIBUS问题解答22例 点击:14660 | 回复:106



如火

    
  • 精华:172帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:803帖 | 5249回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2006-05-19 11:52:00
楼主
先给大家提供英文的,以后给大家提供中文的。 1. What Bus type does your system implement. Examples CMSA/BA, CMSA/CD, master/slave, multiple masters etc. PROFIBUS is based on a Token principle with underlying Master/ Slave communication (hybrid media access). Services: SDN-Send Data with no acknowledge (can be used for multicast/broadcast) SDA- Send Data with acknowledge SRD- Send and Reply with Data (for efficient bi-directional data transfer)
2. What is the maximum number of nodes that the network can support. PROFIBUS allows up to 32 nodes per segment and up to 126 nodes for one network.
3. What is the Bus topology. The base technology is a line which allows connection and removal of nodes at any time without breakdown. PROFBUS allows ring and star topology as well with fiber optics. 4. What is the maximum transmission distance without repeaters. What baud rate is supported at this maximum distance. The maximum distance would be 1000m by using copper with baudrates between
The maximum length may be extended with fiber optic links (up to 2300/15000 m per link) 5. What types of transmission media are used and supported. · Copper cable (shielded twisted pair- known as IBM type 1 cable) · solid and stranded cable · specialized materials for plastic surrounding · fiber optic · in glass · in plastic · Infrared 6. How many bits are allocated at a node for input and output data. PROFIBUS allows between 0 and 244 byte, determined by the device requirements for input and output each. 7. How is the bus powered. There is no specialized bus power supply. The terminal resistors with pullup and pulldown are located at the end of the line and powered be the devices on that place. One combination is enough to run the system. 8. If the bus provides power to field devices what current level is available. PROFIBUS PA does supply power for intrinsic safe devices connected with twisted pair. This is done according to IEC 1158-2 specification (maximum current is 120 mA per coupler for intrinsic safe operation and >300mA for non intrinsic safe operation). 9. How are node addresses set. Two methods are supported: · DIP switches or similar techniques · setting of the node address via the bus connection Any choice is possible 10. Does the bus provide duplicate address detection. Configuration checks for duplicate addresses. Masters will look for duplicate addresses before entering the token ring and when unexpected frames are received. Slave must be set up with their ident-number and with their configuration. In case of a mismatch, this will be reported to the masters application. 11. Does the bus provide an address attendance check after the first scan. · through a so called live list · scanning of configured slaves is done cyclic · scanning for new masters is executed all time 12. Does the bus provide a node configuration check after the first scan. Yes, with the function config_check after power up. In addition, the ident number is also checked. 13. Does the bus provide error detection and correction algorithms. PROFIBUS has a variety of error detection capabilities · Checkbits in every byte · Checksum for every message · Startdelimiters for efficient frame detection · Addressing information (source and destination) · Inactivity detection to find out the beginning · Transmitter check at the master devices · Monitoring the token passing procedures · The error correction is done by retries. · PROFIBUS includes message duplication capabilities 14. Can a node provide parameter programming. Examples logic inversion and similar Boolean operations. Explain any extended detection. There are several ways for parameter setup: · PROFIBUS allows the individual set of par



昨日重现

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 519回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:747
  • 注册:2005年8月05日
发表于:2007-10-21 19:10:00
61楼
支持如火,收藏

要吃饭的电工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:118帖 | 1116回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1856
  • 注册:2004年7月13日
发表于:2007-10-21 23:04:00
62楼
不会看

张向阳

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 99回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2007-10-22 10:05:00
63楼
 西门子PLC采购和销售群号码 9719730。经验的交流,产品的推荐,会使我们拥有更高的性价比。

无名氏

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 809回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1498
  • 注册:2004年2月19日
发表于:2007-11-20 14:14:00
64楼
期待中文的

99999

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 1126回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2627
  • 注册:2007年11月20日
发表于:2007-11-21 22:59:00
65楼
怎么是英文?有中文的吗?

守护你的星

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 224回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:428
  • 注册:2007年9月29日
发表于:2007-11-27 10:27:00
66楼
西门子的中文资料太少!

huangyoufu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 1083回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1224
  • 注册:2006年9月23日
发表于:2008-01-18 18:41:00
67楼
要是中文的就好了。

漂漂

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 243回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:325
  • 注册:2004年6月03日
发表于:2008-04-02 17:38:00
68楼
北京安拓普公司优惠提供Profibus-DP模块,详情请见http://www.ontop-tech.com.cn/profibus/profibus-gate.htm

本公司的Profibus-DP模块
应用广泛:凡具有485 接口,标准ModBus协议的设备都可以使用本产品实现与现场总线Profibus的互连。如:具有ModBus协议接口的变频器、电机启动保护装置、智能高低压电器、电量测量装置、各种变送器、智能现场测量设备及仪表等等。

应用简单:用户不用了解Profibus和ModBus 技术细节,用户只需参考本手册及提供的应用实例,根据要求完成配置,不需要复杂编程,即可在短时间内实现连接通信。

透明通信:用户可以依照Profibus通信数据区和ModBus通信数据区的映射关系,实现Profibus到ModBus之间的数据透明通信。

欢迎来电咨询:
Tel:010-88203076/69   13810537728 王小姐
Email:wangke@ontop-tech.com
http://www.ontop-tech.com.cn

movingtek

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:325
  • 注册:2008年7月17日
发表于:2008-07-18 17:07:15
69楼

晕 了 看到英文就头大

 

nren

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 222回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2304
  • 注册:2008年6月07日
发表于:2008-07-18 23:54:24
70楼
不好意思,如火斑竹,我刚才也发了其中几条FAQ,改天有空来把他译成中文版的吧。

远山的呼唤

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:55
  • 注册:2008年3月08日
发表于:2008-07-22 20:40:29
71楼

小儿科,也敢在此发表,本人有中文资料

 

王琨

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 38回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:86
  • 注册:2006年11月05日
发表于:2008-07-24 09:44:16
72楼
期待中文的,希望楼主快点!

爱在远方

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:11帖 | 86回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:146
  • 注册:2005年5月20日
发表于:2008-07-24 15:17:21
73楼

请问PROFIBUS的两根线可以接到接线端子上再转到别的地方吗?

志华

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:86
  • 注册:2006年6月23日
发表于:2008-07-24 18:04:58
74楼
有中文的最好了!!!!!!!!

jingtao

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:94帖 | 3205回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20573
  • 注册:2007年10月31日
发表于:2008-07-28 09:08:14
75楼
期待中文的, 先收藏

潜水者

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 215回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:403
  • 注册:2006年1月06日
发表于:2008-07-28 21:01:41
76楼
要是中文的就好了。 把中文的发给我就更好了yzhlou@hotmail.com

西门子特价

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 117回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1316
  • 注册:2004年7月23日
发表于:2008-07-29 13:52:15
77楼
是啊,以为弄个英文的来大家都看不懂吗?也没什么技术含量的东西啊?

小岛

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:115
  • 注册:2007年3月09日
发表于:2008-07-29 14:24:35
78楼
1.西门子系列产品代理
2.西门子PLC兼容的300 I/O模块系列:SM321,SM322,SM323.
西门子PLC兼容的200 I/O模块系列:SM221,SM222,SM223.
模拟量扩展模块:EM231,EM232,EM235
3.西门子PLC开关电源,
4.Profinet 电缆
PROFINET连接器
工业现场总线电缆,
金属屏蔽总线连接器,
自诊断型总线连接器,
金属屏蔽总线连接器,
光电隔离型总线连接器.
5.PLC安装配件
MPI 适配器
S7-300 编程电缆
安装导轨

知名品牌厂家,提供海量应用案例.
保证质量和稳定性,降低您的成本!

联系人: 倪先生 13916178286
QQ:47615493

huangjinsha

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2008年8月17日
发表于:2008-08-22 09:16:31
79楼

请问楼主S7—300如何与ASC600进行Profibus通讯?

doco

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52
  • 注册:2006年5月15日
发表于:2008-09-01 20:52:32
80楼

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师