ACS800故障求救 点击:1863 | 回复:7



蓝冰

    
  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:17帖 | 44回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:204
  • 注册:2003年1月01日
发表于:2006-05-18 20:58:00
楼主
一台ABBACS800变频器经常报警跳闸,故障代码:EARTH FAULT(2330)跳闸故障复位后能够启动,运行也很正常,请问是什么原因?谢谢。变频器功率250KW,电动机160KW,电机电缆长度120M,未加电抗器,滤波器。
还经常报警:DC BUS LIM(3211)但不跳闸。
麻烦各位高手了,谢谢!



吴仙

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 546回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:544
  • 注册:2001年7月04日
发表于:2006-05-20 15:14:00
1楼
你可以用 3017暂时将这个故障关闭。如果还报,可能的原因有电缆或电机故障,先拆下来用1KV的兆欧表测测;其二,变频器内积尘过多,打一开扫扫吧;其三,可能有电流互感器出了问题。有问题欢迎继续联系,QQ 317380825

给你一板砖

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 49回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54
  • 注册:2004年7月09日
发表于:2006-05-25 09:55:00
2楼
个人认为,你的电机电缆太长了,要加电抗器.

东北

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36
  • 注册:2004年9月04日
发表于:2006-06-04 19:29:00
3楼
对于3211它只是一个informative alarm.可将参数30.23=0.
对于2330一般来说是电机或电缆的问题,可测一下绝缘.象吴仙所说用1KV的摇表测.也不排除元件的损坏,因为接地故障是根据三相电流的总和来判断的,但一般说来元件损坏的可能性不大.

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2006年6月07日
发表于:2006-06-13 00:39:00
4楼
我有一台ACS800的变频器一启动就报2330电机37kw.电机.电缆正常请诸位老师指点一二

名人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:108
  • 注册:2005年5月26日
发表于:2006-06-13 09:01:00
5楼
DC BUS LIM(3211)这个故障可以关闭 在30.23组 设成0就好了

邦德

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 66回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:285
  • 注册:2004年3月20日
发表于:2006-06-15 10:01:00
6楼
我认为是机器的电流检测回路故障,我这里也遇到这样的情况,200KW,ACS800-04的,现在要求ABB发配件。

邦德

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 66回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:285
  • 注册:2004年3月20日
发表于:2006-06-21 20:54:00
7楼
ABB给我发了配件,今天安装上了,开机运行到现在一切正常。检测电路板

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师