各位好!西门子PLC模拟量模板在特性一览表中提到:“通道”,这个名词!本人不太理解“通道”这个概念!例如:模拟量输入模板:SM331 AI8*12位,它的输入数量为4通道8输入精确度为12位!这个4通道指什么?精确度12位+符号,并且可调!本人不太了解精确度12位是什么意思?还可调,这又是怎么一个说法呢?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
yuanle
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 10208回
年度积分:2747
历史总积分:48332
注册:2005年4月22日
发表于:2006-04-28 10:52:00
1楼
你如果看过西门子的模板规范手册就全部清楚了。
回复
引用
举报
南极火
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:25帖 | 169回
年度积分:0
历史总积分:677
注册:2003年11月25日
发表于:2006-04-28 12:48:00
2楼
俺就是看西门子的模板规范手册不明白的地方才提出来的呀!
还是望各位指点江山!
回复
引用
举报
南极火
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:25帖 | 169回
年度积分:0
历史总积分:677
注册:2003年11月25日
发表于:2006-04-28 12:58:00
3楼
你说错了吧,你说的应该是8通道,4个通道组,每两个通道一组,精确度是在硬件组态中设的,当然了,不是直接设多少位的,只是你更改了一些输入特性,精确度自然就随着改变了,
回复
引用
举报
南极火
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:25帖 | 169回
年度积分:0
历史总积分:677
注册:2003年11月25日
发表于:2006-04-28 13:10:00
4楼
谢谢怪石山人!是4通道组,不好意思我搞错了!我想问一下精确度是以什么标准衡量的?我看仪表上说是精确到一个字,一个字一般是16位,也就是它的精度是16位啦!那么精确到16位应该怎样理解呢?咱们用的S7-300 PLC它是多少位的呢?比如AMD公司的处理器达到64位!能不能说它比32位心片处理的速度要快,那和PLC这边的精确多少位该怎么理解呢?
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
怎么找不到LG PLC官方网站?
[20521]
继电器输出型PLC,驱动一交流...
[8103]
我是大四生,做关于plc的课题...
[12584]
求助:4-20mA模拟量的最大传输...
[27460]
MOV和MOVP指令有什么区别?
[27308]
PLC高速计数功能的应用
[9049]
急需PLC资料、编程手册及软件...
[22366]
休闲一下,请大家画个闪烁灯的...
[9767]
三菱plc的for next循环问题
[9042]
EM231怎么接线?
[9779]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号