激情似火请进(急!!) 点击:1033 | 回复:1



hfutman

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 76回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:138
  • 注册:2005年1月07日
发表于:2006-04-26 16:11:00
楼主
激情大侠:
这两天在做S7-200(CPU224)与S7-300(CPU315-2DP)之间的MPI通信实验,捣了两天通信总算通上了!但是后来出现一个小问题,在他们之间通信连接上之后突然断电再上电之后,通信无法建立连接。后来又再一往CPU315-2DP中下载程序之后,拔掉PC适配器,连上与200通信的MPI电缆之后,通信又变为正常,再断电上电,通信再次中断,请问大侠,这是怎么回事?有没有什么解决的办法?



工控啊!

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:42帖 | 545回
  • 年度积分:6
  • 历史总积分:13978
  • 注册:2001年11月04日
发表于:2006-04-26 16:16:00
1楼
你应该检查一次硬件设置,如下说明S7-200与S7-300的MPI通讯:


  S7200与S7300之间采用MPI通讯方式时, S7200 PLC中不需要编写任何与通讯有关的程序,只需要将要交换的数据整理到一个连续的V 存储区当中即可,而S7300中需要在OB1(或是定时中断组织块OB35)当中调用系统功能X_GET(SFC67)和X_PUT(SFC68),实现S7300 与S7200之间的通讯,调用SFC67和SFC68时VAR_ADDR参数填写S7200的数据地址区,这里需填写P#DB1.××× BYTE n 对应的就是S7200 V存储区当中VB××到VB(××+n)的数据区。

首先根据S7300的硬件配置,在STEP7当中组态S7300站并且下载,注意S7200和S7300出厂默认的MPI地址都是2,所以必须先修改其中一个PLC的站地址,例子程序当中将S7300 MPI地址设定为2,S7200地址设定3,另外要分别将S7300和S7200的通讯速率设定一致,可设为9.6K,19.2K,187.5K三种波特率,例子程序当中选用了19.2K的速率。