求教: 西门子PLC S7-200的模拟量输入 点击:1414 | 回复:4



海军基地

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 54回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78
  • 注册:2006年4月20日
发表于:2006-04-22 11:29:00
楼主
S7-200系统手册对模拟量的介绍很少,有谁了解西门子S7-200的模拟量扩展,我想用电位器作为输入,调节气缸的预压和保压时间以及焊接电压大小, 要用到哪些指令和功能块啊? 有没有现成的编程及应用的例子?多多指教啊?
我的邮箱: renneng23@hotmail.com 可以在 MSN Messenger上联系我, 我白天都在线的...



海军基地

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 54回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78
  • 注册:2006年4月20日
发表于:2006-04-22 14:16:00
1楼
有人帮我吗? 版主呢? 帮帮我啊? 
谁能提供可读的资料啊? 有关模拟量输入的, 电位器调节变量的?
这程序怎么编啊?
我的QQ: 603031441  爱好西门子S7-200的PLC的爱好者、老师、专业技术人员、工程师、学生、学术界权威人士、还有不懂想懂的各界朋友,都可以加我,交流啊。。。

木道人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 105回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:345
  • 注册:2002年9月30日
发表于:2006-04-23 12:23:00
2楼
电位器两头加上0-10V或者0-5v的电源,中间端和电位器的0v端接入plc的模拟量输入通道。(具体的输入电压类型要通过DIP设置)。比如输入到模拟量的第一个通道,则为AIW0,其对应0--10v的输入信号值为(0--32767)。

LG2139

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:74
  • 注册:2004年2月14日
发表于:2006-04-29 14:53:00
3楼
注意:
还要编制一段中断程序在程序中对模拟输入量进行数字滤波,否则输入模拟量及其不稳,会造成失控!