当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
电源电器
>
低压电器/控制元件
我要发帖
如何解决PLC系统的干扰问题
点击:
576
| 回复:
1
新兵蛋子
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:38帖 | 94回
年度积分:0
历史总积分:281
注册:2005年8月08日
发表于:2006-04-11 16:27:00
楼主
发电站的空间存在极强的电磁场,发电机的电压高达数千伏,电流高达数
百安甚至数千安,开关站的输出电压高达数十千伏或数百千伏。由于现场条件
的限制(例如老设备的改造),有时上百米长的强电电缆和PLC的信号电缆不能
有效的分隔开,甚至只能敷设在同一电缆沟内。高电压、大电流接通和断开时
产生的强电干扰可能会在PLC输入线上产生很强的感应电压和感应电流,足以使
PLC输入端的光电耦合器中的发光二极管发光,使光电耦合器的抗干扰作用失效,
导致PLC产生误动作。如某水电站中的PLC在站内无发电机运行时工作正常,发电
机起动运行后经常出现误动作,可以观察到在没有输入信号时PLC输入点的发光
二极管有时也会闪动。
干扰信号除了经PLC的输入端侵入PLC外,也可能经PLC的电源侵入PLC。
在此向大家推荐一款具有超强抗干扰能力的固态继电器:芬兰DELCON固态继电器。
请浏览公司网站:www.rebeck-delcon.cn www.delcon.fi 联系人:鲁先生 电话:025-86893594
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
272993512
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 11回
年度积分:0
历史总积分:125
注册:2003年5月27日
发表于:2006-04-12 11:50:00
1楼
建议首先把PLC的电源单独隔离,把信号线的电源采用隔离变压器切出线端地线不接地,所有电缆的备用芯接入控制电源,注意不要使另一端接地,以上措施可试,但这样以后零线带电,检修要注意.
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
同一额定电流的断路器对应不...
[822]
电动机三项电流不均衡的原因...
[4224]
有了综合保护器,电机为什么还...
[2017]
电容补偿投入后,总电流增大是...
[16752]
电压过低对电机的运转有影响...
[1399]
全国电工进网作业许可考试高...
[7006]
蓄电池在运行中极板短路有什...
[1555]
(已结贴)电源电器擂台第117期...
[1569]
请问交流接触器的额定电流是...
[1789]
小型交流弧焊机制做
[2433]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号