当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
工业互联
我要发帖
求助:誰能夠幫幫我
点击:
360
| 回复:
3
小小菜鳥
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:12
注册:2006年4月09日
发表于:2006-04-09 11:35:00
楼主
誰能告訴我:要承受350A的電流,需要買截面積為多少的線?怎么計算?有固定的公式嗎?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
动力勇
关注
私信
精华:19帖
求助:1帖
帖子:317帖 | 4058回
年度积分:0
历史总积分:7849
注册:2004年10月13日
发表于:2006-04-09 11:52:00
1楼
185-240平方的差不多了。
建议240平方的比较好,约80%左右。
怎么計算呢?最好查电缆的规格吧。
回复
引用
举报
曹大平
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:24帖 | 1850回
年度积分:0
历史总积分:2337
注册:2003年10月28日
发表于:2006-04-09 12:15:00
2楼
安全载流量需要查手册,
另外还要考虑以下问题:
1.温度:温度升高时载流量下降,需要乘以系数.
2.距离:距离长时,需要计算电压降
3.敷设方式:用暗敷时,安全载流量要降低,同时穿管的线越多,载流量也降低越多
回复
引用
举报
小小菜鳥
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:12
注册:2006年4月09日
发表于:2006-04-14 15:07:00
3楼
用240的是不是太浪費了啊,電壓只有不到20伏?
回复
引用