S7--200交叉控制求救 点击:455 | 回复:0



温柔的郎

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 48回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:79
  • 注册:2006年4月04日
发表于:2006-04-04 23:50:00
楼主
[b]求大仙们帮小弟编一个程序:用的是S7--200
要求:1 用A号PLC输入点(比如I0.1)控制B号PLC任意输出点(比如Q1.3)
      2 其它各输入点就控制各自的输出点,
  小弟在此守候着阿 !!先给大仙们敬礼了阿 !!!最好每步带上说明啊 !!小弟水平太低啊 !!
听说要用网络读写命令,可小弟就是看不明白啊 !!望高人指点啊!!
网络读写命令如下!!
NETWORK 1
LD   SM0.1
MOVB   2, SMB30               // PPI主站模式 
FILL   +0, VW100, 10           // 清空接收缓冲区和发送缓冲区

NETWORK 2
LD   V100.7               // 若网络读操作完成
MOVB   VB107, QB0             // 将读取的B机的IB0送给QB0

NETWORK 3
LDN   SM0.1
AN   V100.6               // 若NETR未被激活
AN   V100.5               // 且没有错误
MOVB   3, VB101               // 送远程站的站地址
MOVD   &IB0, VD102             // 送远程站的数据区指针值IB0
MOVB   1, VB106               // 送要读取的数据字节数
NETR   VB100, 0               // 从端口0读B机的IB0,缓冲区的起始地址为VB100

NETWORK 4
LDN   SM0.1
AN   V110.6               // 若NETW未被激活
AN   V110.5               // 且没有错误
MOVB   3, VB111               // 送远程站的站地址
MOVD   &QB0, VD112             // 送远程站的数据区指针值QB0
MOVB   1, VB116               // 送要写入的数据字节数
MOVB   IB0, VB117             // 将本机的IB0的值写入发送数据缓冲区的数据区
NETW   VB110, 0               // 从端口0写B机的QB0,缓冲区的起始地址为VB110[/b]