求助:变频器的启动频率
点击:
549
| 回复:
2
hanyun
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:75帖 | 237回
年度积分:0
历史总积分:526
注册:2006年2月21日
发表于:2006-04-04 09:41:00
楼主
我在USS-CTRL命令中的SPEED-SP端输频率数,可是变频器上根本就不显示,而且变频器也不以这个频率启动,这是怎么回事呀?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
kairi
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:68帖 | 214回
年度积分:0
历史总积分:599
注册:2001年12月27日
发表于:2006-04-09 13:17:00
1楼
非也,这个是运行频率
回复
引用
举报
hanyun
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:75帖 | 237回
年度积分:0
历史总积分:526
注册:2006年2月21日
发表于:2006-04-10 08:40:00
2楼
谢谢你的回帖,我的已经好了,非常感谢!